PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 145|回复: 0

高级工程师都在用的实用技巧——HMI多路复用变量

[复制链接]
发表于 2024-6-7 09:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
>
01
引言


当有很多相似数据的时候,会使用数组来进行管理。这些数组的数据如果在HMI中全部显示出来,画面会非常的复杂,且变量关联非常耗费时间,那么有没有一种办法能让HMI变得更简单呢?就像图1显示的这样。

         

图 1 轴画面


后面的这种效果是通过更改轴的序号,来显示不同轴的当前数据。假设有20个轴的数量,这种方式则会让HMI画面变得很简洁,且不用一个一个去关联变量。如何去实现呢?这就需要用到HMI的多路复用变量。


02
应用案例


在一个项目中,PLC共控制了10伺服轴,每个轴都有设定速度、设定位置、当前速度和当前位置的四个变量,现在通过一个数组进行了轴的数据管理,如图2所示。

图 2 轴数据管理


在博图中使用了一个精智面板进行画面显示,并将轴0的设定速度变量拖拽到HMI变量区,如图3所示。

图 3 管理PLC变量


然后在HMI变量中,选中要使用HMI多路复用的变量,找到它的属性,在地址选项中,点击索引变量,并管理对应的HMI变量,最终点击确定,如图3所示。

图 4 设置多路复用变量


其效果如图所示,该索引的变量可以来自HMI,也可以来自PLC,设置后的效果如图4所示。

图 5 多路复用效果


同样的方式,对轴的其它三个参数进行设置,并在HMI上关联,如图6所示。

图 6 变量关联


该HMI的运行画面,如图7所示。

图 7 HMI运行画面


03
总结


本文跟大家介绍了HMI的多路复用变量的使用方法,这种方式实现了对PLC数组的间接访问,让HMI画面变得更加简洁和高效。如果你有不同意见或者更多实用技巧,欢迎评论区补充。

来源:技成培训网,作者:技成-刘郴,未经授权不得转载!


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!