从WinCC V7.4SP1版以后,TIA Portal软件中组态的PLC变量,可以直接从TIA Portal软件中导出,离线加载到相应的WinCC项目中。下面让我们看看如何操作吧! 先在浏览器中打开以下链接,此链接中提供了导出插件,请根据您所使用的TIA Portal版本下载对应的插件。 链接: https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109748955
如下图所示: 本例安装博途为V17版本,故此下载该插件的版本也应为V17;另外下载该插件需要登录西门子官方账号,若没有请先进行注册。具体注册流程不在此赘述!
下载好插件之后,安装也只需要点击下一步即可,直至软件安装完成。
1、在项目中查看PLC的变量,如下图所示:
2、然后选择项目名称,点击鼠标右键,在弹出菜单中选择“Export to SIMATIC SCADA”,如下图所示:
3、选择导出文件路径后,点击“Export”导出文件。将导出的文件拷贝到安装WinCC7.5的电脑上(本机无需多此一举)。
1、打开WinCC项目的变量管理器,选择需要导入变量的连接,点击鼠标右键,在弹出菜单中依次选择“AS符号”->“从文件中加载”。如下图所示:
2、在文件选择窗口中选择之前导出的zip文件,点击“加载”按钮。在弹出的加载页面中,选择需要导入的变量,在“访问”复选框打钩。如下图所示:
3、变量将自动导入到变量列表中,如下图所示:
总结: 以上就是整个WinCC7.5如何离线添加PLC变量全部过程,本例使用WINCC版本为7.5SP2,另外需注意DB块中必须勾选“在HMI工程组态中可见”才能在WinCC读到变量,若内容如有错误请联系我们(技成科技—技术支持中心)。 来源:技成培训网,作者:技成-罗浩,未经授权不得转载! 扫码回复『hvzd』 领取PLC经典案例与源程序 免费刷题+免费技能等级鉴定,高低压电工必备电气题库! 65个老电工不会轻易透露的电气计算秘诀!赶紧拿去~