一、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表


变压器容量

典型设计变比10kV(高压)

典型设计变比0.66kV(低压)

50 kVA

/

100/5

80 kVA

/

150/5

100 kVA

10/5

200/5

125 kVA

10/5

200/5

160 kVA

15/5

300/5

200 kVA

15/5

400/5

250 kVA

20/5

400/5

215 kVA

30/5

500/5

400 kVA

30/5

750/5

500 kVA

40/5

1000/5

630 kVA

50/5

1000/5

800 kVA

750/5

1500/5

1000 kVA

75/5

2000/5

1250 kVA

100/5

2500/5

1600 kVA

150/5

3000/5

2000 kVA

150/5

4000/5

3000 kVA

200/5

/

4000 kVA

300/5

/

5000 kVA

400/5

/

6000 kVA

400/5

/

7000 kVA

500/5

/

8000 kVA

600/5

/

精度等级:0.2S


二、电缆附件型号对应电缆规格


终端型号

规格

3.1

25-50mm2

3.2

70-120mm2

3.3

150-240mm2

3.4

300-400mm2

NLS

户内冷缩终端

WLS

户外冷缩终端

JLS

电缆冷缩中间

NSY

户内热缩终端

WSY

户外热缩终端

JSY

电缆热缩中间

SY

热缩终端

JSY

热缩中间

例如:NSY-10/3.1

例如:SY-1/5.1

例如:JLS -10/3.4

10kV热缩户外终端

1kV热缩五指终端

10kV电缆冷缩中间接头


三、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大)


A型(DT)国标铜鼻子技术参数

A型

螺丝孔

板宽

板厚

管内径

管外径

穿线深度

长度

重量

规格

Φ

b

S

d

D

L1

L

克 G

DT-10

8.5

16

2.3

5.2

9

30

63

22

DT-16

8.5

16

2.5

6.2

10

32

66

27

DT-25

8.5

18

2.8

7.2

11

35

70

32

DT-35

10.5

20.5

3

8.5

12

37

78

41

DT-50

10.5

23

3.5

9.7

14

41

85

62

DT-70

12.5

26

3.8

11.5

16

45

93

82

DT-95

12.5

28

4.5

13.5

18

49

104

115

DT-120

14.5

30

5

15.1

20

51

112

146

DT-150

14.5

34

5.4

16.5

22

54

117

190

DT-185

17

37

5.8

18.5

25

58

125

252

DT-240

17

40

6.5

20.7

27

60

135

320

DT-300

21

46

8

23.2

30

68

155

461

DT-400

21

50

8

26.2

34

74

165

632

DT-500

21

60

8

29.5

38

75

190

985

DT-630

无孔

78

10

34.5

45

85

220

1700


B型(DT)非标铜鼻子技术参数

B型

螺丝孔

板宽

板厚

管内径

管外径

穿线深度

长度

重量

规格

Φ

b

S

d

D

L1

L

克 G

DT-10

8.5

14.5

1.8

5.2

8

28

58

15

DT-16

8.5

14.5

2

6.2

9

30

60

17

DT-25

8.5

16

2.4

7.2

10

30

65

23

DT-35

10.5

18

2.6

8.5

11

32

70

27

DT-50

10.5

20.5

3

9,7

13

35

75

43

DT-70

12.5

23

3.1

11.5

15

40

85

57

DT-95

12.5

26

3.4

13.5

17

41

91

77

DT-120

14.5

28

3.7

15.1

19

44

96

100

DT-150

14.5

30

4

16.5

21

46

100

126

DT-185

17

33

4.2

18.5

24

50

110

173

DT-240

17

35

4.5

20.7

26

55

120

212

DT-300

21

42

5.5

23.2

29

62

138

321

DT-400

21

50

8

26.2

34

74

163

576

DT-500

21

55

8

29.5

38

73

175

890

DT-630

21

60

10

34.5

45

80

205

1350


四、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大)


A型(DTL)国标铜铝鼻子技术阐述

A型

螺丝孔

板宽

板厚

管内径

管外径

穿线深度

长度

规格

Φ

b

S

d

D

L1

L

DTL-10

8.5

16

2.5

5.2

10

30

64

DTL-16

8.5

16

3

6.2

11

33

70

DTL-25

8.5

18

3.2

7.2

12

36

75

DTL-35

10.5

20.5

3.5

8.5

14

42

85

DTL-50

10.5

23

4

9.7

16

43

90

DTL-70

12.5

26

4.5

11.5

18

50

102

DTL-95

12.5

28

5

13.5

21

53

112

DTL-120

14.5

30

5.2

15.1

23

55

120

DTL-150

14.5

34

5.8

16.5

25

57

126

DTL-185

17

37

6.5

18.5

27

60

133

DTL-240

17

40

7

20.7

30

62

140

DTL-300

21

46

8.5

23.2

34

66

160

DTL-400

21

50

8.7

26.2

38

72

168

DTL-500

21

55

9

29.5

42

75

185

DTL-630

21

60

10.5

34.5

50

82

215


B型(DTL)非标铜铝鼻子技术阐述

B型

螺丝孔

板宽

板厚

管内径

管外径

穿线深度

长度

规格

Φ

b

S

d

D

L1

L

DTL-10

8.5

14.5

2

6.5

10

28

64

DTL-16

8.5

14.5

2

6.5

10

28

64

DTL-25

8.5

16

2.2

7.3

11

28

68

DTL-35

10.5

18

2.3

8.5

12

31

74

DTL-50

10.5

20.5

2.6

9.5

14

38

82

DTL-70

12.5

23

3

11.5

16

41

92

DTL-95

12.5

26

3.2

13.8

18

43

98

DTL-120

14.5

28

3.6

15.4

20

46

104

DTL-150

14.5

30

4

16.8

22

47

113

DTL-185

17

33

4

18.8

24

52

120

DTL-240

17

35

4.7

20.5

28

57

130

DTL-300

21

42

5.5

23.5

32

61

148


五、常用低压电缆载流量查询表



电力变压器高、低压熔丝配置查询表


变压器容量

( kva)

高压侧电流

(A)

高压侧熔丝型号

(A)

低压侧电流

(A)

低压侧熔丝型号

(A)

1

5

0.29

3

7.22

10

2

10

0.58

3

14.43

20

3

20

1.15

3

28.87

30

4

30

1.73

5

43.30

50

5

50

2.89

10

72.17

75

6

80

4.62

10

115.47

150

7

100

5.77

15

144.34

150

8

125

7.22

15

180.43

200

9

160

9.24

20

230.95

250

10

200

11.55

20

288.68

300

11

250

14.43

25

360.85

400

12

315

18.19

30

454.68

500

13

400

23.09

40

577.37

600

14

500

28.87

50

721.71

750

高压侧熔丝选择:

1容量在100KVA以下者,高压侧按变压器额定电流的2-3倍选择。

2容量在100KVA以上者高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5-2倍选择。

■低压侧熔丝选择

变压器低压侧熔片,按变压器额定电流选择。


七、(室内布线)铜芯线安全载流量与220V负荷对应情况表


序号

铜芯线规格

安全载流(A)

能承载负荷(kW)

1

1mm2

17

3.74

2

1.5 mm2

21

4.62

3

2.5 mm2

28

6.16

4

4 mm2

35

7.7

5

6 mm2

48

10.56

6

10 mm2

65

14.3

7

16 mm2

91

20.02

8

25 mm2

120

26.4


八、专变客户变压器对应低压无功补偿装置查询表


序号

变压器容量

应配置的无功补偿装置容量

低压无功补偿选配

1

100 kVA

30

30

2

125 kVA

37.5

30

3

160 kVA

48

60

4

200 kVA

60

60

5

250 kVA

75

60

6

215 kVA

64.5

60

7

400 kVA

120

120

8

500 kVA

150

150

9

630 kVA

189

200

10

800 kVA

240

250

11

1000 kVA

300

300

12

1250 kVA

375

400


目前市场上的无功补偿容量有:100、134、150、167、200、234、250、267、300、334、350、367、400、434、450、467、500、534、550、567、600


额定电压(V)

额定电流(A)

额定容量(kvar)

电容器配置

400

43.3

30

3路10kva r

400

86.6

60

4路15kvar

400

129.9

90

5路18kvar

400

173.2

120

5路24kvar

400

38.5

30

3路10kvar

400

77

60

4路15kvar

400

115.5

90

5路18kvar

400

154

120

5路24kvar


九、1kV架空绝缘线能带负荷查询表


芯数

型号

平方

mm

kg/km

A

规格

电缆外径

理论重量

载流量

1芯

JKLYJ

10

6.5

43.61

68

16

8

63.63

93

25

9.4

92.34

125

35

11

127.38

150

50

12.3

175.46

185

70

14.1

238.18

235

95

16.5

322.69

295

120

18.1

393.82

345

150

20.2

490.33

395

185

22.5

611.73

460

240

25.6

772.48

550

1芯

JKLGYJ

10月2日

11

119.25

68

3月16日

11.9

150.01

93

4月25日

13.3

200.48

125

Jun-35

14.4

248.96

150

Aug-50

15.8

315.82

185

Oct-70

17.5

410.93

235

95/15

19.5

531.45

295

120/20

21.2

649.29

345

150/25

22.4

722.98

395

185/30

24.5

896.67

460

240/40

27.1

1133.48

550


十、10kV架空绝缘线能带负荷查询表


芯数

型号

平方

mm

kg/km

A

规格

电缆外径

理论重量

载流量

1芯

JKLYJ

10

11.6

122.89

77

16

12.6

147.94

100

25

13.8

187.13

135

35

14.8

225.01

160

50

16.1

283.62

195

70

17.8

180.89

245

95

19.6

208.85

300

120

21

227.76

350

150

22.6

249.24

400

185

24.2

270.72

460

240

26.4

299.88

550

300




1芯

JKLGYJ

4月25日

14.3

224.75

135

Jun-35

15.4

275.4

160

Aug-50

16.8

345.04

195

Oct-70

18.5

443.52

245

95/15

20.7

575.53

300

120/20

22.4

697.41

350

150/25

23.6

773.95

400

185/30

25.7

952.62

460

240/40

28.3

1195.6

550


来源:网络,如有侵权请联系删除!


1000张电气控制电路接线图,这回总算整理全了,建议收藏!


PLC中常用数制及各进制的转换方法

2021-09-01

动图展示各种压缩机的原理,生动形象!

2021-09-01

你知道怎么测量变频器的好坏吗?

2021-09-01

最全PLC输入输出各种回路接线,新手不看亏大了!

2021-08-31

PLC是怎么控制伺服电机的?如何设计一个伺服系统?

2021-08-31

电工必须要知道的4大电流故障,别再被电了!

2021-08-31

七步完成PLC调试,电气新手看完也能学会!

2021-08-30



免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则