[电工&电子] 浅谈恒压供水变频器的应用

[复制链接]
查看162 | 回复0 | 2024-5-31 07:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
>




更多精彩,点击关注“PLC发烧友





早期的恒压供水系统一般是由PLC或单片机为主,加以复杂的控制设备得以实现。而随着变频器技术的不断发展,功能的不断完善,简单的恒压供水系统不再依赖PLC或单片机控制系统。而仅仅依靠变频器的内置功能即可实现这一控制任务。利用变频器你的PID闭环控制功能,配以压力传感器作为反馈装置,即实现对电机速度控制。从而实现供水压力的恒定。


本案例我们选用某品牌AMB100系列变频器,该系列是适应多种工况的高品质、低噪声、多功能通用变频器调速器。内置PID调节器,闭环控制系统结构简单。压力表本案例选用YTZ-150电位器式的远程压力表,安装在水泵的出水管上,该压力表适用于的工作环境场所,即可直接观测出压力值,又可以输出相应的电信号,输出的电压信号(0-10V)传至远端的变频器!


压力表有红、黄、蓝三根引线,一般红线接变频器+10V、黄色线接变频器AI1、蓝色线接GND。压力表的电气技术参数:

▶电阻满量程:400Ω(蓝、红)

▶零压力起始电阻值:≤20Ω(黄、红)

▶满量程压力上限电阻值:≤360Ω(黄、红)

▶接线端外加电压:≤(蓝、红)

变频器恒压供水模型


PID控制原理及相关参数的设置:

1、比例P增益:调节量按误差比例输出,纯比例控制时,误差不会为零。

2、积分I控制:调节量按误差的积分输出,误差为零时,输出恒定。

3、微分D控制,调节量按误差的微分输出,误差突变时,能及时控制。

PID控制:组合三者优势,获得最佳的控制性能。

变频器PID控制功能图



PID控制的功能参数:

功能代码

名称

设定范围

出厂值

F0.05

PID闭环模式

0-6

0

F9.00

PID给定源选择

0-4

0

F9.01

PID给定

0.0%-100%

0.00%

F9.02

反馈输入通道选择

0-3

0

F9.03

反馈选择

0-1

0



▶ 当变频器需要以PID闭环方式运行时,F0.05功能代码参数设定为5,F0.05=5。

▶ 功能代码F9.02用来选择反馈通道,F9.03用来改变PID特性方向;

▶ 变频器应用与恒压供水系统的有点包含:减小工程人员的劳动强度、缩短调试时间、减少投资、节省电能、使用户使用更便捷!同时变频器的多种保护功能对电动机起到良好的保护,缩减了设备维护率、提高了经济效益!

▶ 变频器恒压供水PID控制,在运行调试方面也尤为重要,尤其是P增益与I积分,需要在不同的阶段观察采样调试!以确保设备运行在最优的环境下!

来源:PLC发烧友,作者:戒躁,评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。


5000张电气CAD工程图纸,这回总算整理全了,扫描下方二维码,免费领取,建议收藏!

往期推荐

你所不知道的开放通讯协议,PLC工程师必读!

路灯的开关究竟是谁在控制?多年的疑问总算清楚了

如何查看PLC接线图,并根据图纸进行PLC实物接线?

二次回路都弄懂了吗?3分钟带你搞清楚!

如何将三菱PLC程序转换成欧姆龙PLC程序?

(博途)S7-300PLC工作台自动往返控制程序设计

PLC四大基本项目精讲:电机起停、水塔水位、正反转、星三角减压...



免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则