[电工&电子] S7-200SMART与台达变频器的ASCII通信

[复制链接]
查看428 | 回复0 | 2024-5-30 19:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
>
点击上方"PLC发烧友"
关注我们吧!

免费领:PLC项目实例用来练习,太省事!


导读

也许有人会说台达变频器支持MODBUS RTU通信,而且S7-200SMART系列PLC集成了MODBUS库指令,使用指令库就能够很好的完成S7-200SMART系列PLC与台达变频器通信,我为什么还需要去掌握ASCII的通信方式呢?而且使用ASCII的通信方式,程序设计又复杂,还不方便。确实是这样的,使用库指令确实很方便,但在实际使用的过程中有一些设备不支持RTU通信,那么就无法使用库指令通信,ASCII通信的实现使用的是PLC的自由口通信功能,因此掌握自由口通信的重要性就出来了,另外自由口通信是 RTU库指令的基础,库令内部也是使用自由口的方式来编写的。


因此想通过PLC与台达变频器的MODBUS ASCII的通信为例,来分享个人对于自由口通信程序的一些设计思路和想法。



通信连接说明

西门子S7-200SMART本地自带的通信端口为RS485接口,变频器上提供一个RJ11外观的485接口,如图1-1所示为连接示意图,图1-2所示为通信接线图,其中PLC侧的3号脚和8号脚分别表示485+和485-,变频器侧的3表示485-,8表示485+

图1-1 连接示意图

图1-2 通信端口接线图



变频器参数设置

变频器参数的设置有两部分,一是基本参数和通信参数,基本参数包括主频率的来源,运行命令的来源,二是通信参数,通信参数包括站号,通信速率,通信格式和通信协议选择等,如图1-3所示

图1-3 变频器通信参数设置




信息帧格式说明及数据准备

根据变频器通信协议的说明,对需要实现的功能进行数据的规划和地址的分配,如下所示:

(1)读取变频器的状态

(2)读取输出频率,输出电流,直流母线电压,输出电压

(3)写运行命令和写频率数据



通信程序的设计思路

通信程序的设计即要考虑到数据能够正常的交换,也需要考虑到若重新断开后重新连接时可以自行建立通信,以下是个人对通信程序设计流程的一些总结



参考程序

由于程序过多,程序截图不方便,在文中只放置了主程序部分的内容,若需要详细的程序可点击程序下载,下载源程序

详细程序请见源程序。

来源:PLC发烧友,作者:技成-曾鑫。转载请注明出处!文章提供源程序,如需要下载,关注公众号“PLC发烧友”,回复:源程序免费领取评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。

END

下面是小编给大家准备的“西门子全套”资料,含手册、案例、软件等资料,不要忘记领取哦~


【案例】S7-1200PLC与威纶通触摸屏以太网通信

2021-03-05

西门子200SMART PLC CRC校验程序的编写

2021-03-04

好家伙,学PLC早知道这样来练习,不知道能省多少事!

2021-03-03

如何快速读懂PLC梯形图?

2021-03-03

PLC怎么使用时间来做到期停止工作,输入密码解除?

2021-03-02



免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则