[电工&电子] 一次奇怪的的星三角降压启动故障,你肯定没见过!

[复制链接]
查看222 | 回复0 | 2024-5-22 08:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式


某日,天气秋高气爽,正在公园散步。被一阵急促刺耳电话铃声搅乱了这安逸舒适的下午。正当我心里开始叨逼叨这厮怎会如此扫兴,掏出手机一看“标师傅”。



“在哪儿,赶紧回来。”


“哦,好的。”


师傅的电话总是那么简短,让人来不及思考。不用想设备肯定又是出了问题,火速从公园赶回公司,此时现场已经围了一圈人。


上到项目副经理、盾构队长、设备副队长、机电班组,很是热闹。作为吃瓜群众,这样的大场面肯定轮不到我,在现场围观了一会儿听他们七嘴八舌的原来是项目上一台排污的30KW污水泵异常,也因为不符合更换设备条件,因此大小负责人全来了。


设备是30KW电机驱动一台渣浆泵接的是星三角降压启动,有时候正常运行,有时候频繁过载、发热严重。据现场值班电工口述,这种情况最近一个月一直断断续续时有发生,只不过最近颇为频繁,又恰逢羊城五月的台风频发所以出现了大小责任人全上场的画风。



讲到这里只见那老王拿着万用表反复试车,口里面还念念有词的指挥着现场,撸起袖子看来是准备要拆泵,怀疑出口不畅导致过载。拆泵可是大工程,而且涉及安装工艺和要求。



“老王,泵应该没问题。”


“那你说说什么原因?”


“刚才在你反复试验中,有时发热有时不发热,我认为电路有问题”


“我二十多年电工,星三角降压启动还要你教我?”


上述敌意满满的对话正是标师傅和老王,二十多年的老王感觉权威受到了极大的挑战,现场更加显得颐指气使。这时,项目副经理把标师傅拉一旁简短聊了几句,当场拍板先查故障!此时已经是下午三点多,天气还有点燥热,我背着工具包跟在标师傅后面开始试车。



第一次试车,观察电机转速没有明显异常;

第二次试车,星角主接触器有明显的转换吸合动作;

第三次试车,观察电机与泵的联轴器也没有明显的偏心;


汗珠开始在标师傅的后背映衬得“光鲜透亮”人群中也开始吹起了不友好的口哨,讲真的开始有点一筹莫展。压力是弹簧你弱他就强,反复和标师傅沟通了一番后,我俩一直认为可以测一下电压。


说干就干,为了把想法尽快验证,我们拆开电机端盖开始测量。因为在我们星三角转换的时候,在星形接法的时候用万用表测量U1、U2此时电压应该是相电压220V,换句话说星形接法时用万用表U2、V2应该是0V;星形转为角形的时候U1、U2开始从220V转为380V,U2、V2也开始从0V转为380V。



经过试验几次发现有两次电压未有转换,存在转换启动失败。检查角形接触器发现主触点可见有小块烧蚀迹象,更换接触器多次试车试车,问题解决。


再回头看那老王,平静且波澜不惊心里素质极好。


这种情况很少见但很有意思,如有不足之处,欢迎吐槽。




技成培训原创,作者:游友锋


往期推荐:


S7-200SMART和WinCC flexible SMART V3以太网通讯(收藏) 2020-05-20
设备改造案例:S7-200PLC与横河DCS系统的通讯实现 2020-05-19
如何将三菱PLC程序转换成欧姆龙PLC程序? 2020-05-17
PLC工程师一步一步教你顺倒计时百天程序设计 2020-05-16
关于博途STEP7仿真软件究竟与真实PLC有哪些区别? 2020-05-16

喜欢点这里


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则