PLC与传感器之间如何进行接线?


PLC 的数字量输入接口并不复杂,我们都知道 PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因此,输入端的信号只是驱动光电耦合器的内部 LED 导通,被光电耦合器的光电管接收,即可使外部输入信号可靠传输。


目前 PLC 数字量输入端口一般分单端共点与双端输入,由于有区别,用户在选配外部传感器时接法上需要一定的区分与了解才能正确使用传感器与 PLC 为后期的编程工作和系统稳定奠定基础。




一、输入电路的形式



1、输入类型的分类


PLC 的数字量输入端子,按电源分直流与交流,按输入接口分类由单端共点输入与双端输入,单端共点接电源正极为 SINK(sink Current 拉电流),单端共点接电源负极为 SRCE(source Current 灌电流)。





2、词语的概述


SINK 漏型为电流从输入端流出,那么输入端与电源负极相连即可,说明接口内部的光电耦合器为单端共点为电源正极,可接 NPN 型传感器。


SOURCE 源型为电流从输入端流进,那么输入端与电源正极相连即可,说明接口内部的光电耦合器为单端共点为电源负极,可接 PNP 型传感器。


接近开关与光电开关三、四线输出分 NPN 与 PNP 输出,对于无检测信号时 NPN 的接近开关与光电开关输出为高电平(对内部有上拉电阻而言),当有检测信号,内部NPN 管导通,开关输出为低电平。


对于无检测信号时 PNP 的接近开关与光电开关输出为低电平(对内部有下拉电阻而言),当有检测信号,内部 PNP 管导通,开关输出为高电平。


以上的情况只是针对,传感器是属于常开的状态下。




3、按电源配置类型


3.1 直流输入电路


直流输入电路要求外部输入信号的元件为无源的干接点或直流有源的无触点开关接点,当外部输入元件与电源正极导通,电流通过 R1,光电耦合器内部 LED,VD1(接口指示)到 COM 端形成回路,光电耦合器内部接收管接受外部元件导通的信号,传输到内部处理;这种由直流电提供电源的接口方式,叫直流输入电路。


直流电可以由 PLC 内部提供也可以外接直流电源提供给外部输入信号的元件。R2 在电路中的作用是旁路光电耦合器内部LED 的电流,保证光电耦合器 LED 不被两线制接近开关的静态泄漏电流导通。





3.2 交流输入电路


交流输入电路要求外部输入信号的元件为无源的干接点或交流有源的无触点开关接点,它与直流接口的区分在光电耦合器前加一级降压电路与桥整流电路。外部元件与交流电接通后,电流通过 R1,C2 经过桥整流,变成降压后的直流电,后续电路的原理与直流的一致。


交流 PLC 主要适用相对环境恶劣,布线技改变动不大等场合;如接近开关就用交流两线直接替代原来行程开关。





4、按端口类型



4.1 单端共点(Comcon)数字量输入方式


为了节省输入端子,单端共点输入的结构是在 PLC 内部将所有输入电路(光电耦合器)的一端连接在一起接到标示为 COM 的内部公共端子,各输入电路的另一端才接到其对应的输入端子 X0、X1、X2、....



com 共点与 N 个单端输入就可以做 N 个数字量的输入(N+1 个端子),因此我们称此结构为"单端共点"输入。用户在做外部数字量输入组件的接线时也需要同样的作法,需要将所有输入组件的一端连接在一起,叫输入组件的的外部共线;输入组件的另一端才接到 PLC 的输入端子 X0、X1、X2、....


SINK输入方式,可接 NPN 型传感器,即 X 端口与负极相连。


SRCE输入方式,可接 PNP 型传感器。即 X 端口与整机极相连。


(外部输入组件可以为按钮开关、行程开关、舌簧开关、霍尔开关、接近开关、光电开关、光幕传感器、继电器触点、接触器触电等开关量的元件。)


4.1.1 SINK输入方式



单端共点 SINK 输入接线(内部共点端子 COM→24V+,外部共线→24V-)。如图:





4.1.2 SRCE输入方式


单端共点 SRCE 输入接线(内部共点端子 COM→24V-,外部共线→24V+)。如图 :





4.1.3 SINK/SRCE 可切换输入方式



S/S 端子与 COM 端不同的是,COM 是与内部电源正极或负极固定相连,S/S 端子是非固定相连的,根据需要才与内部电源或外部电源的正极或者负极相连。


单端共点 SINK 输入接线(内部共点端子 S/S→24V+,外部共线→24V-)。





单端共点 SRCE 输入接线(内部共点端子 S/S→24V-,外部共线→24V+)。





4.1.4 当有源输入元件(霍尔开关、接近开关、光电开关、光幕传感器等)数量比较多,消耗功率比较大,PLC 内置电源不能满足时,需要配置外置电源。根据需求可以配 24VDC,一定功率的开关电源。


外置电源原则上不能与内置电源并联,根据 COM 与外部共线的特点,SINK输入方式时,外置电源与内置电源正极相连接;SRCE输入方式时,外置电源与内置电源负极相连接。


4.1.5 简单判断 SINK输入方式,只需要 Xn 端与负极短路,如果接口指示灯亮就说明是 SINK 输入方式。共正极的光藕合器,可接 NPN 型的传感器。SRCE输入方式,将 Xn 端与正极短路,如果接口指示灯亮就说明是 SRCE 输入方式。共负极的光藕合器,可接 PNP 型的传感器。


4.1.6 对于 2 线式的开关量输入,如果是无源触点,SINK 与 SRCE 按上图的输入元件接法,对于 2 线式的接近开关,需要判断接近开关的极性,正确接入。


4.2、超高速双端输入电路


主要用于硬件高速计数器(HHSC)的输入使用,接口电压为 5VDC,在应用上为确保高速及高噪音抗性通常采用双线驱动方式(Line-Drive)。如果工作频率不高与噪音低也可以采用 5VDC 的单端 SINK 或者 SRCE 接法,串联一个限流电阻转换成 24VDC 的单端 SINK 或者SRCE 接法。


4.2.1、双输入端双线驱动方式。





4.2.2、5VDC 的单端 SINK 或者 SRCE 接法。





4.2.3、24VDC 的单端 SINK 或者 SRCE 接法。





注:24VDC 供电的传感器,在输入回路上需要串联限流电阻,R1 为 10Ω,R2 为 2KΩ,不串联限流电阻,将烧毁接口回路,限流电阻取值2.7KΩ。




二、外部输入元件


1、无源干接点(按钮开关、行程开关、舌簧磁性开关、继电器触点等)


无源干接点比较简单,接线容易。不存在电源的极性,压降等因素,上图 3-6 中的输入元件这是此类型。这里不重复介绍。




2、有源两线制传感器(接近开关、有源舌簧磁性开关)


有源两线接近开关分直流与交流,此传感器的特点就是两根线,传器输出端导通后,为了保证电路正常工作需要一个保持电压来维持电路工作,通常在 3.5-5V 的压降,静态泄露电流要小于 1mA,这个指标很重要;如果过大,在接近开关没检测信号时,就使 PLC 的输入端的光电耦合器导通。


直流两线制接近开关分二极管极性保护与桥整流极性保护,前者在接 PLC 时需要注意极性,后者就不需要注意极性。有源舌簧磁性开关主要用在汽缸上做位置检测,由于需要信号指示,内部有双向二极管回路,因此也不需要注意极性;交流两线制接近开关就不需要注意极性。





2.1 单端共点 SINK 输入接线(内部共点端子 COM→24V+,外部共线→24V-)。如图 :




2.2 单端共点 SRCE 输入接线(内部共点端子 COM→24V-,外部共线→24V+)。如图 :





3、有源三线传感器(电感接近开关、电容接近开关、霍尔接近开关、光电开关等)


直流有源三制线接近开关与光电开关输出管使用三极管输出,因此传感器分 NPN 和 PNP输出,有的产品是四线制,有双 NPN 或双PNP,只是状态刚好相反,也有 NPN 和 PNP结合的四线输出。


NPN 型当传感器有检测信号 VT 导通,输出端 OUT 的电流流向负极,输出端 OUT 电位接近负极,通常说的高电平翻转成低电平。


PNP 型当传感器有检测信号 VT 导通,正极的电流流向输出端 OUT,输出端 OUT 电位接近正极,通常说的低电平翻转成高电平。


电路中三极管的发射极上的电阻为短路保护采样电阻 2-3Ω 不影响输出电流。三极管的集电极的电阻为上拉与下拉电阻,提供输出电位,方便电平接口的电路,另一种输出的三极管集电极开路输出不接上拉与下拉电阻。


简单说当三极管 VT 导通,相当与一个接点导通,如图 :





3.1 单端共点 SINK 输入接线(内部共点端子 COM→24V+,外部共线→24V-)。如图 :





3.2 单端共点 SRCE 输入接线(内部共点端子 COM→24V-,外部共线→24V+)。如图 :





PLC输入接口电路形式和外接元件(传感器)输出信号形式的多样性,因此在 PLC 输入模块接线前必要了解 PLC 输入电路形式和传感器输出信号的形式,才能确保 PLC 输入模块接线正确无误,在实际应用中才能游刃有余,后期的编程工作和系统稳定奠定基础。


关于PLC 与传感器如何正确接线要诀,看完你肯定会有所收获的,让你在后续学PLC上更快掌握!


分享转发到朋友圈,一起学习!


●一大波PLC工程及程序免费赠送啦!!
●PLC你真的知道他可以应用在哪些领域吗?
●“伺服”到底是什么意思?戳进来看看
●PLC软件系统常用编程语言
●PID调节是什么意思
●PLC顺序控制设计中步与动作是如何进行的?
●PLC控制系统的一般结构和故障类型
●三相异步电动机全压起动控制线路举例
●跳步、重复和循环序列PLC SFC编程方法
●如何用PLC实现步进电机的直接控制
●项目经验 | PLC工程师教你如何做好自动化项目
●数控机床控制用PLC编程的调试步骤
●多线程技术的PLC与PC的通讯方式
●串口通讯与MODBUS协议的介绍
●收藏向!新手必须掌握的几个梯形图
●提高PLC程序运行效率的编程方法
●用一个案例,教你PLC传送与比较指令用法
●PLC输入输出接线全解析!
●技术向 | 步进电机可以替代高成本伺服电机吗?
●PLC和DCS有什么区别?看完漫画你就懂了
●干货分享!PLC程序实例
●掌握这些让你对PID有深刻了解
●PLC程序加密解密的五大方法!!
●干货!常见的PLC程序实例详解,多级传送带控制
●传统PID算法解决不了的情况,应该怎么办?
●一样的串口,不一样的讲解
●触摸屏与PLC通讯不上?老师傅来告诉你怎么办
●伺服电机编码器如此安装,才可以减小故障
●组态王与三菱PLC的通信应用案例
●总结!伺服电机的三种控制方式和三个控制环
●整理!PLC输入输出各种回路接线
●关于PLC编程规范及建议,新手必备!
●模拟量传输为什么是4-20mA?
●干货!PLC程序必须掌握的循环扫描工作过程
●知识点!PLC间接寻址与直接寻址详解
●干货!PLC模拟量控制程序设计
●PLC编程时Word和int数据类型分不清楚?
●S7-200和威纶通触摸屏MODBUS RTU协议通讯
●GX Works2软件的启动与窗口功能应用
●三菱FX系列PLC的软元件介绍

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则