在电气项目中,通常都要选配电控柜,用于安装PLC、变频器、触摸屏、断路器等元器件,根据不同的项目,电控柜现场放置的环境所不同,电控柜的选配及防护会有所不同


关于电控柜的防护说明:



外壳的防护等级

电控柜的防护是GB4208-2008《外壳的防护等级IP代码》所规定的防护,此防护适用于电控柜的防护



外壳防护标识

外壳的定义:
外壳是能够防止设备受到某些外部影响并在各个方面直接接触的设备
根据GB4208-2008的规定,外壳防护代码由五部分组成,详见如下:



IP代码的组成



对于上图中的IP代码,IP23CH
其中:
“IP”是International Protection(国际防护)的英文缩写

第一位数字“2”,范围:0-6或字母X,表示防止固体异物进入和防止人员接近危险部件的防护等级,数字越大,表示防护越高,如下表1:




表1





第二位数字“3”,范围:0-8或字母X,表示防止水进入的等级,数字越大,表示防护越高,如下表2:



表2




IP代码中的“C”表示附加字母,“H”表示补充字母:


附加字母表示对人接近危险部件的防护等级,在下列情况下使用

(1)接近危险部件的实际防护高于第一位特征数字代表的防护等级

(2)第一位特征数字用“X”代替,仅需表示对接近危险部件的的防护等级


补充字母表示补充的内容,补充字母放在第二位特征数字或附加字母之后



附加字母及补充字母防护说明,如下表3:



表3



IP代码举例:

1)无附加字母和补充字母的IP代码:




其中:
“3” — 表示防护达到:直径≥2.5mm的固体异物进入不了柜内,人手持直径或厚度2.5mm的工具、电线等接触不到电柜内部的带电部分或运动的部分



“4” — 表示防护达到:任何方向溅水对电柜内器件造成不了有害影响


实际应用中,无附加字母和补充字母的IP代码常用一些。


2)使用可选字母的代码


其中:

“2” — 防护达到:直径≥12.5mm的固体异物进入不了柜内,人的手指接触不到电柜内部的带电部分或运动的部分


“3” — 防护达到:雨淋或垂直60度以内的水对电柜内器件造成不了有害影响


“C” — 防护达到:人手持直径不小于Φ2.5mm,不长于100mm的试具接触不到危险部件


“S” — 要求:防止进水造成有害影响的试验是在设备的可动部件静止时进行



【上例中:(C)的接近危险部件的实际防护高于第一位特征数字(2)代表的防护等级,所以此处可用“附加字母”】



电柜应用在以下场合,IP防护的参考

1、室内应用,要求:保证内部设备不受触碰,提供一定固体异物防护,可使用,IP30



2、室内应用,要求:提供一定程度滴水和固体异物防护,可使用,IP31


3、室内应用,要求:尘密、防非腐蚀性液体喷洒,可使用,IP65


4、室内应用,要求:尘密、防喷水、喷油、喷冷却剂,可使用,IP65


5、室外应用,要求:防雨和冰雹,不会因外壳结冰而损坏,可使用,IP33



6、室内或室外应用,要求:防风沙、溅水和雨、防水管喷水、不会因外壳结冰而损坏,防腐蚀,可使用,IP66