[汇川] 汇川技术|中型PLC网络组态、CPU配置、使用技巧

[复制链接]
查看31267 | 回复0 | 2024-5-11 14:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天学习InoProShop网络组态架构,熟悉Modbus和ModbusTCP网络编辑器的使用,并了解网络组态和相关功能使用技巧。

以下为学习笔记。

01 网络组态



1.1、支持总线

从总线视图上可以看出,AC810支持以下几种总线:

Modbus、ModbusTCP、自由协议(串口)、CANopen主站、EtherCAT主站、EtherNET/IP主站、Melser主站。

1.2、基本操作

刷新、复制、粘贴、撤销、恢复、删除、导入EDS文件、导入GSD文件、导入ECT文件等。

EDS文件:CANopen设备配置文件;

GSD文件:Profibus-DP设备配置文件。

ECT文件:EtherCAT设备配置文件。

02 CPU配置



2.1、系统设置

CPU故障停机设置、掉电保存位置设置、网络IP设置和事件配置。

测试PLC为AC810,从图上可以看到,该系列PLC支持自动分配IP;

2.2、升级



系统配置处的升级功能不再支持,可以点击菜单中【工具】-【InoProShop工具】,如下图:



注意事项:升级过程中不能断电!

2.3、Modbus编辑器

①:Modbus主站配置



当网络组态有勾选Modbus主站时,可通过左侧设备树视图选择对应的Modbus主站进行Modbus主站配置;

其中传输模式暂时只支持RTU,无法选择ASCII;

②:Modbus从站配置



串口自由协议与Modbus协议不能同时使用,只能二选一;

03 使用技巧

①:模块位置拖动:选中设备树种设备向上拖动就可变化组态位置。

②:Modbus/ModbusTCP从站配置批量复制粘贴:与Ctrl或者Shift配合可批量复制粘贴,或者导出Excel文件操作后再导入。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则