1
在XP系统安装完组态王软件和驱动在打开运行时信息栏出现➴
点击下方空白区域查看答案
▼
(1)建议在安装前先把电脑上的杀毒软件先关闭,以免安装时对部分程序的影响。
(2)若还出现此类问题,可以尝试把装好的组态软件在电脑上卸载掉,然后重新启动安装,这个有时是系统造成的,建议多装几次。(我的就是这样后来装好的)若实在还是不行,建议换个XP系统,应该是系统环境的问题。
2
打开组态王软件,在切换到view界面时弹出➴
点击下方空白区域查看答案
▼
这个是在安装驱动时系统有时会把《KVCOM.SYS》文件的后缀名”.SYS”给删掉。
这时可以在驱动的安装路径里面找到《KVCOM》,然后把文件的后缀名添加上就可以了。
3
Win7系统安装组态王时出错➴
点击下方空白区域查看答案
▼
6.55的支持在Win7上面安装,6.53及以下的版本有不兼容的现象,出现这个提示应该不是不兼容的问题,可以以管理员身份,重新安装一下,如果还出现这个问题,估计就是安装包的问题了,建议在亚控的官网索取一个安装包。
4
西门子S7200使用西门子公司提供的PC/PPI电缆选用PPI方式与组态王通讯,一旦PLC断电通讯不能恢复,重新启动组态王通讯失败,必须用西门子的编程软件和PLC通讯一次后,组态王才能与PLC通讯是为什么? ➴
点击下方空白区域查看答案
▼
(1)不用西门子公司提供的PC/PPI带缆,使用RS232/485的转换模块,485的DATA+ 接PLC的PORT口的3,DATA-接PLC的PORT的8,采用这种方式连接PLC断电后组态王能恢复与PLC的通讯。
(2)PLC断电后先用PLC的编程软件与PLC通讯一次,初始化PC/PPI电缆上的模块,再使用组态王与PLC通讯。
5
莫迪康PLC通过以太网方式进行通讯,定义设备时,地址一项该如何填写? ➴
点击下方空白区域查看答案
▼
定义设备地址时,格式如下:IP地址 单元号,例如:123.123.123.1 0 (IP地址和单元号之间有空格)。
6
使用6台欧姆龙PLC与上位机进行通讯,如果关掉其中的几台PLC,组态王的通讯速度变慢,数据刷新速度变慢是什么原因? ➴
点击下方空白区域查看答案
▼
如果关闭一些PLC,组态王会始终尝试与其恢复通讯,使通讯速度减慢。你可以使用组态王提供的COMMERR寄存器,在关掉PLC之前将相应的COMMERR寄存器置1,屏蔽PLC与组态王之间的通讯。然后再调闭PLC。
7
组态王如何与三菱FX0n系列的PLC进行通讯➴
点击下方空白区域查看答案
▼
三菱FX0n系列的plc本身只有编程口,如使用组态王与其进行通讯还需给三菱FX0n配置通讯模块或通讯卡,配置好通讯模块后与三菱fx2n系列的通讯协议是兼容的,请根据您所选用的通讯模块在组态王上选用相应的选项。
8
使用三菱fx2n的PLC,使用232bd的通讯模块与组态王通讯,在组态王上选择设备fx2->编程口,当plc 设置成stop状态时,plc与组态王通讯正常,一旦把plc设置为run 状态,plc与组态王出现通讯失败是为什么?➴
点击下方空白区域查看答案
▼
是否在plc中有一段自己编的有关232bd通讯方面的程序,这段程序与组态王的驱动程序有冲突,把这段程序去掉后,plc不论是stop还是run 状态,和组态王通讯均正常 。
9
组态王安装运行后没有找到“krtdbapi.dll”的问题➴
点击下方空白区域查看答案
▼
(1)将组态王安装目录下的KRTDBAPI.dll复制到,客户机应用程序安装目录下。
(2)将组态王安装目录下的SORBA.dll复制到,客户机应用程序安装目录下。
这样一切都OK了。
10
组态王6.5安装后为何拨号网络无法建立“传入的连接”?➴
点击下方空白区域查看答案
▼
运行注册表文件(RegEdit):
在注册表中: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Ras\\AdminDll 删掉
然后手动在控制面板—管理工具—服务中的“Routing and Remote Access”服务启动
11
访问组态王发布的页面时为什么总出现“连接主机失败”?➴
点击下方空白区域查看答案
▼
(1)网络速度太慢;
(2)开发中“网络配置”没有配置为“连网”;
(3)演示版支持10分钟的WEB发布,同时只能够有1个用户通过IE浏览 。
12
访问组态王发布的页面时为什么会提示“连接远程文件格式”错误? ➴
点击下方空白区域查看答案
▼
(1)[6.01及以前版本]画面中是否使用了控件、过渡色、其他不支持的图素;
(2)是否将文件发布到了根目录下,发布文件不能放在根目录下 。
13
如何在开发系统下设置KVDBGrid控件的列宽? ➴
点击下方空白区域查看答案
▼
在开发系统下,同时按下 Ctrl+Alt+O,就可以调整控件的列宽了
✪ 组态软件的无线485通讯实例
✪ 工业无线通讯案例汇总
✪ 水泥厂堆取料机的无线通讯现场回报
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
组态王
回复楼主
返回列表
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』