博途:分配 IP 地址和指定 PROFINET 设备名称

[复制链接]
查看97536 | 回复0 | 2024-1-26 14:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在驱动上设置 IP 地址

在通过 PROFINET 在驱动上转入在线前,必须为驱动的 PROFINET 接口分配合适的 IP 地址。

    在供货状态下,驱动的 PROFINET接口无 IP 地址。

    如果驱动已经有一个 IP 地址,请执行“恢复出厂设置”,将地址复位为 0.0.0.0。

项目中已为 PROFINET 接口分配 IP 地址和子网掩码。

    IP 地址:192.168.1.2

    子网掩码:255.255.255.0

IP 地址和子网掩码处于 S7-1500 的子网中,其使控制器与驱动的联网简化。


说明

分配 IP 地址,不执行“恢复出厂设置”

如果驱动已有一个 IP 地址,可输入一个新地址,将原有地址覆盖掉。但只有执行重启,该设置才会生效。


要求

已存在至驱动的在线连接且您已在相应接口中的“在线访问”下通过“更新可访问设备”查找设备。

系统显示设备。

步骤

要分配 IP 地址,请执行以下步骤:

    在项目导航中双击“在线访问”处的“在线诊断”。

    在工作区的二级导航栏中双击“功能”条目。

    双击“分配IP地址”条目。





    分配 IP 地址

    ① 为项目输入合适的 IP 地址。

    ② 输入一个合适的子网掩码。

    ③ 单击“分配 IP 地址”。

    在“在线访问”下更新显示。系统显示 IP 地址。

    系统自动读取 MAC 地址。

指定 PROFINET 设备名称

命名

除了 IP 地址外,还必须为驱动分配设备名称,以便在 PROFINET 子网中运行。

设备名称必须符合 DNS 命名规范,详细信息参见 TIA Portal 的在线帮助。

    驱动发货时没有设备名称。

    如果有名称,执行“恢复出厂设置”。原先的名称被删除。


要求

已建立 PC 和驱动的在线连接。

“在线访问”步骤

要命名,请按以下步骤操作:

    在项目导航中双击“在线访问”处的“在线诊断”。

    在工作区的二级导航栏中双击“功能”条目。

    在二级导航栏中双击“命名”条目。





    命名

    ① 输入设备名称。

    ② 单击“命名”,为驱动命名。

    在“在线访问”下更新接口。现在名称显示在屏幕上。

本帖子中包含更多资源