Profinet设备功能块

[复制链接]
查看86138 | 回复0 | 2024-1-26 13:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、可以用硬件设备标识符+DPWR_DAT指令,实现直接读IO地址一样的效果。



图1 功能块中程序



图2 功能块调用



图3 硬件标识符及自动分配的IO

2、对于word类型16位变量,可以用变量名.%X0~%X15的方式读写该变量的每一位。

3、对于Dint类型32位变量,可以对 “变量名.%W0”  和 “变量名.%W1”分别赋值的方式进行操作。