在实际项目应用中,经常需要使用一台触摸屏对多台设备进行监控操作。这就是常说的一屏多机。它的原理其实非常简单,现在就通过一个案例,来演示如何实现威纶通的一屏多机。
以一台威纶通触摸屏TK6100i分别通讯一台FX3U和一台FX3G为例,来演示这个过程,如图所示:
威纶通触摸屏TK6100i本体带有两个通讯接头,一公一母,气针脚分布如下:
由上图可以看出,其公头只有232接口,而三菱串口方式为422,要选择485 4W方式,所以只能使用母头。母头COM1通讯端口支持485通讯方式两线制和四线制,即2W和4W,还有COM3的两线制。
3U的PLC,采用485BD作为连接对象,,通讯方式可选择两线制或4线制,3G的PLC为编程口通讯,只能选择4线制,本屏的母接头只有一个4线制通讯方式,故3G的PLC选择为COM1通讯端口4线制,3U的PLC为COM3通讯端口2线制。
触摸屏设置:
新建文件,选择好触摸屏型号,添加1号PLC,FX3G。PLC设置如下:
点击确定后再点击新增,此时选择FX2332/485BD,设置如下:
设置完成后的设备如下:
PLC方面的设置:
3G的PLC,由于是编程口,不用设置
3U的PLC,采用485BD,故需要对通讯参数进行设置
打开三菱编程软件,新建3U PLC文件,打开参数设置,设置如下:
分别编写PLC的程序,用一个按钮点亮一个指示灯。
FX3G:
FX3U:
触摸屏画面制作
控制3U PLC
新建按钮和指示灯
控制3G PLC
新建按钮和指示灯
效果如下:
到这里为止,触摸屏和PLC的设置及程序就全部完成了。大家可以照着操作一遍,原理是不是很简单呢?