威纶通触摸屏与PLC怎么实现一机多屏通讯?「附实例程序」
[复制链接]
62548
|
0
|
2024-1-26 09:18:02
|
显示全部楼层
|
阅读模式
点击↑↑技成培训 ,关注并置顶即可长期免费订阅
18万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频
以下以MT6103ip的触摸屏和松下PLC的连接作为样例,其他牌子的plc可以作为参考
1、 确定好连接方案,如下 :
2、 硬件接线
以下是触摸屏的接线端子,有9个引脚,可以分出一组RS232 还有一组RS485.
1)RS232用来和PLC连接(COM1)
2)RS485用在触摸屏之间的连接(COM2)
所有触摸屏的1号引脚都连接起来,2号引脚也全部连接到一块,最后一个触摸屏,1、2号引脚接一个120欧的电阻。
3、 屏参数的设置
1)主HMI
打开威纶软件,新建文件,添加主机服务器用作主触摸屏与从屏连接的纽带,RS-485,选择con2(改端口作为第二个触摸屏连接的口),添加本机PLC(与松下PLC连接),用232通讯选择con1,在HMI属性里把站号设为0,其他参数默认。
2) 从HMI
新建从屏程序,可以多个,站号分别设为1、 2、 3 .每个从屏只有站号不同,其他参数系统。。。。添加远端PLC,选择远端(因为是通过其他屏作为纽带连接的plc),主-从模式,选择com2 RS485通讯,通讯设置与主屏的服务器设置一致,其他参数默认。
完成以上内容,就可以实现一台PLC与多台威纶的触摸屏进行通讯了。为此陈老师还给大家准备了程序文件,有兴趣的朋友可以后台回复“程序”,可获得以下这两个程序文件哦,用专业电气软件就可以打开。