工控帮每天分享工控爆料!后期更精彩!
变频器通常是利用面板进行参数设置,由于面板小巧按键不灵敏等原因造成输入不方便,可否直接用触摸屏与变频器通信实现参数设置功能呢?这里我们就利用威纶通MT8071ip触摸屏和英威腾GD10系列变频器通信为例介绍该功能的使用。由于英威腾变频器只支持Modbus RTU通信协议,所以只能选用此协议通信。
建立触摸屏程序步骤如下:
1.选择触摸屏型号MT8071ip,如图1-1所示。
图1-1
2.添加通信连接点, PLC或仪表,此处为变频器。
上图中确定后弹出图1-2对话框,点击“新增”弹出图1-3,“PLC类型”选择MODBUSRTU(Adjustable),COM口参数跟变频器一致即可。
图1-2
图1-3
3.创建启停和频率设定。
查阅英威腾说明书可知通信地址如图1-4所示,控制启停命令地址为2000H,当写入1时为正转,写入2为反转,写入5为停止等。控制频率地址为2001H,单位为0.01HZ即100代表1HZ。
利用“多状态设置元件”创建启停按钮,弹出图1-5窗口。选择PLC名称为MODBUS RTU(Adjustable),地址选6X(写单个寄存器)将2000H转换成十进制8192即可。属性设置为写常数1,同样的方法建一个停止,属性写常数5。如图1-6所示。
图1-5
图1-6
利用“数值元件”创建频率输入,如图1-7所示,格式如图1-8所示。
图1-7
创建好画面如图1-9所示:
图1-9
4. 设置变频器参数。
P00.01=2运行命令通道设置为通信运行指令通道。
P00.06=8频率源设为MODBUS通信设置。
P14.00=1本机通信地址设为1。
P14.01=3通信波特率设为9600
P14.02=1数据位校验格式为偶检验(E,8,1)for RTU
设置好后将PLC通信口3接到变频器RS485+,8接到变频器RS485-。接好后即可进行通信测试。
End
小编推荐HOT
这6000份资料在手,薪资岂止翻番!
80例传感器工作原理动图,值得收藏!
涨知识 | 54页PPT全面解析电机控制技术
一位CAD制图员的超实用笔记!
FANUC报警号大全,以后不用再翻书本了!
终于找齐了!电功率计算公式精编汇总
|