威纶通触摸屏与S7-200Smart之间无线Ethernet通信

[复制链接]
发表于 2024-1-15 13:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式


DATAIE.COM



无线通信

Ethernet协议

触摸屏与200Smart





在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,由触摸屏集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式。

本方案以威纶通触摸屏和2台西门子S7-200SMART为例,介绍触摸屏与多台 PLC的无线Ethernet通信实现过程。

在本方案中采用了达泰欧美系PLC无线通讯终端——DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备。



○方案概述○

Overview of the plan

本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过达泰欧美系PLC无线通讯终端——DTD418MB,即可直接替换触摸屏与PLC之间有线以太网通讯。





○测试设备与参数○

Test equipment

■ PLC型号:S7-200Smart × 2台

■ 触摸屏:威纶通TK8071IP × 1台

■ 无线通讯终端:DTD418MB × 3块

■ 主从关系:1主2从

■ 通讯接口:RJ45接口

■ 供电:12-24VDC

■ 通讯协议:Ethernet

■ 传输距离:100米,1KM



○接线方式○

Connection

1. 触摸屏与DTD418MB接线

用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入威纶通触摸屏的RJ45接口。



2. PLC与DTD418MB接线

通讯线一端接入DTD418MB的RJ45接口,另一端接入S7-200SMART的RJ45接口。





○触摸屏配置○

Touch screen configuration

系统参数设置



触摸屏画面制作

1.启动按钮关联PLC地址:M0.0

2.停止按钮关联PLC地址:M0.1

3.指示灯关联PLC地址:M1.0

4.数显关联PLC地址读取MW10、写入地址:MW20



按钮功能设置



1号从站的I点设置 ▲



1号从站的Q点设置 ▲



2号从站的I点设置 ▲



2号从站的Q点设置 ▲



启动按钮设置 ▲



停止按钮设置 ▲



指示灯设置 ▲



输入设置 ▲



○PLC简单配置○

PLC simple configuration

选择系统块进入



设置IP地址

一台PLC地址设为192.168.2.10

一台PLC地址设为192.168.2.11

简单程序的编写



CPU模式选择

选择CPU模式RUN

将程序下载到PLC里面





○测试方法○

Test Method

1、用触摸屏的按钮控制PLC对应的Q点,同时在触摸屏上监测Q点输出。

2、给PLC的I点输入信号,看触摸屏是否有监测到相应点的信号。

3、点击触摸屏上启动按钮,输出指示灯闪烁,给输入框写入数字,返回数字相同。

本方案例程源代码在《威纶通触摸屏与S7-200 SMART以太网通讯》文件内

也可添加QQ:598075900索取



○关于DTD418M○

About DTD418M



若您想了解DTD418M详情

请点击文章末尾【阅读原文】查看



○相关方案○

Related Plans









更多方案例程

请关注“PLC无线通讯方案”

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-17 04:37 , Processed in 0.051061 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表