一台日立变频器的引起的报警故障,它是在正常开车的情况下发生的。到达现场之后发现变频器面板显示故障代码E02。
E02为减速运转时过流保护故障。引起过流的原因大致有以下几点:1、速度突然变化、2、输出短路、3、接地故障、4、减速时间太短、5、负载惯量过大、6、制动方法不合适。
当排除了电气故障后,我经过用万用表检测,发现电机绕组之间阻值分别为,12.4欧姆,10.5欧姆,4.3欧姆。
按规定各项绕组的阻值偏差不能超过百分之十。像这种情况电机线圈严重偏阻,不能用了。必须更换新的电机。通知维修工更换新的电机后,报警故障排除,正常开车。文章由今日头条电友“电工阿伟”提供,向电友致敬!