前言
变频器作为现代常用的一种电力控制设备,具有节能、调速及过载保护等多种功能。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了极为广泛的应用。变频器的维护保养环节却总是被忽略,但其对变频器的使用寿命却至关重要。下面我们一起详细了解下变频器日常维护需要了解到哪些重要知识点。
PS:定期检查时,必须停止运作切断电源打开机壳后进行。但是必须注意,变频器即使切断电源,直流滤波电容电也需要时间放电,须待充电指示灯熄灭后再进行检查。
变频器的定期检查
每两周对主回路端子及控制回路端子螺丝钉是否松动,散热片和PCB 印刷电路板、功率元件是否有灰尘、冷却风扇是否有异常声音、异常振动,累计时间运行达2万小时、功率元件、铝电解电容是否变色、异味、鼓泡等情况进行排查。
如出现故障请参考下表处理意见。
而对于变频器外部环境,则需做以下的一些检查:
1、 认真监视并记录变频器人机界面上的各显示参数,发现异常应即时反映。
2、 认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃。
3、 夏季温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热,确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气。
4、 夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出风口进入)。
5、 变频器柜门上的过滤网通常每周应清扫一次;如工作环境灰尘较多,清扫间隔还应根据实际情况缩短。
6、 变频器正常运行中,一张标准厚度的A4纸应能牢固的吸附在柜门进风口过滤网上。
7、 变频室必须保持干净整洁,应根据现场实际情况随时清扫。
8、 变频室的通风、照明必须良好,通风散热设备(空调、通风扇等)能够正常运转。
变频器的日常维护
对于连续运行的变频器,可以从外部目视检查运行状态。定期对变频器进行巡视检查,检查变频器运行时是否有异常现象。通常应作如下检查:
l 电机是否有异常声音及振动;
l 变频器及电机是否发热异常;
l 环境温度是否过高;
l 负载电流表是否与往常值一样;
l 变频器的冷却风扇是否正常运转。
变频器的定期保养
为了使变频器长期正常工作,必须针对变频器内部电子元器件的使用寿命,定期进行保养和维护。变频器电子元器件的使用寿命又因其使用环境和使用条件的不同而不同。下表为小编为大家整理的变频器保养期限供大家参考。
当然除了年限以上变频器部件更换时间的使用条件也是有要求的哟!
l 环境温度:年平均30℃;
l 负载系数:80%以下;
l 运行时间:每天12小时以下。
变频器的保养
每台变频器每季度要清灰保养1 次。保养要清除变频器内部和风路内的积灰,脏物,将变频器表面擦拭干净;变频器的表面要保持清洁光亮;在保养的同时要仔细检查变频器,察看变频器内有无发热变色部位,水泥电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀漏液防爆孔突出等现象,PCB 板有否异常,有没有发热烧黄部位。保养结束后,要恢复变频器的参数和接线,送电,带电机工作在3Hz的低频约1 分钟,以确保变频器工作正常。
免责声明
本文内容来源于互联网,仅供学习、交流。版权归原作者所有,如有侵权联系必删。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
xionghycsu
回复楼主
返回列表
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』