请教如何查找该故障?

[复制链接]
查看3826 | 回复13 | 2007-6-17 20:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字输出模块216N中的一个输出点灯不亮,无24V输出,导致该点控制的设备无法工作。但该设备在手动情况下正常。只是无法远控。请教如何查找该故障?请朋友们指点!!
13372687045 | 2007-6-17 21:53:00 | 显示全部楼层
换一个点试一下就好了
neteasy | 2007-6-17 22:16:00 | 显示全部楼层
换了个模块,还是哪个点有问题。
veigei007 | 2007-6-18 01:26:00 | 显示全部楼层

??:(neteasy)??????????

可能是程序问题。是不是手动转自动的转换条件不清楚。
neteasy | 2007-6-18 07:07:00 | 显示全部楼层
转换条件?我去查查。程序应该没有问题,我已经重新覆盖过了。反正是该想的办法都想了。谢谢楼上两位朋友。
yffshun365 | 2007-6-21 15:15:00 | 显示全部楼层

程序不对

yangfrong | 2008-3-10 23:44:00 | 显示全部楼层
检查输入信号
ayuezcy | 2008-3-29 21:11:00 | 显示全部楼层

如果该点坏了,换个备用点。

chensongkou | 2008-4-2 00:54:00 | 显示全部楼层
我想还是用电脑监控一下程序吧!看看那个点有没输出
chenggeng | 2008-4-2 10:45:00 | 显示全部楼层
可能是输出坏了
jinhai | 2008-4-15 10:31:00 | 显示全部楼层

用软件进行在线测试

llbjd | 2008-4-15 16:45:00 | 显示全部楼层
用编程软件的置位和复位功能检查是不是输岀点有问题,如果是输岀点坏了,可移到空闲的输岀点上,另外输岀点坏很容易修复的,拆开看看把坏的另件换了。
wangyanjian | 2008-4-27 15:29:00 | 显示全部楼层
监控一下不就OK了
lthlycyj | 2009-3-20 21:28:00 | 显示全部楼层
程序不对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦