如果用200系列做我有几个建议:
1.这个设计需要至少20个输入点和20个输出点(数字量).
2.需要至少一个数字量扩展模块(16个I/O点).
3.你可以简单的把\"病房呼叫\"当作\"启动按钮\"--接入到PLC的数字量输入点,把护士站的\"呼叫按钮\"当作\"停止按钮\"--接入到PLC的数字量输出点.在按下停止按钮后有一个20秒的断电延时程序.
4.选用24V直流输入的指示灯和蜂鸣器.
5.需要一个220V-24V的开关电源,根据蜂鸣器和指示灯的数量,我认为你应该选用至少2.2A的开关电源一个.
6.程序上你应该将每一个线圈看作一组\"蜂鸣器和指示灯并联的用电设备\"(20个).
至于程序的编写方法你可以加我的QQ157044721,我发给你,免费. |