PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 2331|回复: 5

请大侠指教这几部是什么意思?

[复制链接]
发表于 2007-4-28 19:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

0.LD M8002

1.TO KO KO H11 K1

10.TO KO K1 K15 K4

19.TO K1 K1 K100 K4

29.LD M8000

30.FROM K0 K29 K4M10 K1

39.MPS

40.AND M10

41.SET M212

42.MPP

43.FROM K0 K5 D5 K4

52.DIV D5 K10 D1

59.DIV D6 K10 D2

66.DIV D7 K10 D3

73.DIV D8 K10 D4 小弟初学不才 请多多指教 谢了!

[em04][em04]
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-4-28 19:21:00 | 显示全部楼层

怎么没有人说话啊 晕了[em06]

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-28 22:18:00 | 显示全部楼层

呵呵,估计楼主就是对FROM和TO指令有点不理解吧。

这2个指令是外部设备IO指令。用于对BFM(特殊单元缓冲存储器)的读写操作,具体指令参考手册

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-28 23:59:00 | 显示全部楼层
.LD M8002

1.TO KO KO H11 K1

10.TO KO K1 K15 K4

19.TO K1 K1 K100 K4

上电时初始化第1和第2个模块!简单的说就是向第几个模块的第几位写入写入一个什么样的数,数据长度是多少!

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-4-29 13:37:00 | 显示全部楼层

谢谢了

[em23][em23][em23][em23][em23][em23]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-30 11:02:00 | 显示全部楼层
看看
回复 支持 反对

使用道具 举报