s7-300对变频器的控制

[复制链接]
发表于 2006-3-26 17:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PROFIBUS-DP控制,PLC中如何配置?在西门子矢量控制变频器中如何设置参数,配置网络,还请各位大虾多多指教!推荐点资料,如果方便,我的信箱siyv521@SOHU.COM
回复

使用道具 举报

发表于 2007-2-1 20:59:00 | 显示全部楼层
不知有没有解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-3-3 14:08:00 | 显示全部楼层
建议参看USS协议
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-3-30 16:25:00 | 显示全部楼层
[em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-5 11:58:00 | 显示全部楼层

变频器设置:P918设站点地址;P1000命令源,设为6就可以

在PLC设置,一般ppo设置为读6个PZD的就可以了,或者根据需要设置

读写变频器使用SFC14,SFC15;注意这里的站点所对应的地址映象是16进制,在组态里是10进制