FX1S T63的用法

[复制链接]
查看877 | 回复5 | 2011-5-6 10:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明书上说T63是1ms积算定时器,可为什么我用个小程序演示不了呢。就用一个按钮控制T63 定时时间32700。可是我一松按钮,监控值又清零了。并不是积算定时器所说的,要复位才能清零。可是这样的话和普通的定时器就没有什么区别了呀?请大家指点一下。谢谢!
loveplc | 2011-5-6 12:35:00 | 显示全部楼层
应该是程序没有写好
菩提树1 | 2011-5-6 16:25:00 | 显示全部楼层
我是这样写的,请看一下,我在线上等。谢谢 LD X1 OUT T63 K32000 LD T63 OUT Y2 LD X2 RST T63 END
菩提树1 | 2011-5-6 16:49:00 | 显示全部楼层
请问怎样才能在FX1S上演示出累计型定时的效果。
菩提树1 | 2011-5-7 10:29:00 | 显示全部楼层
有人又说T63不是累计型的,是真的吗?说明书都不对,那该信谁?
ygh19691208 | 2011-5-7 19:12:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽