初步设计电气说明

[复制链接]
查看1921 | 回复2 | 2006-12-28 17:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

初步设计电气说明

电气设计

一、设计依据

1.建筑概况

本工程由A区一期家私商场、二期家私商场和B区综合办公楼组成,总面积约73078平方米。其中,综合办公主楼十五层,属一类高层;商场五层,属多层。

2.我院建筑、结构、给排水、暖通专业提供的设计资料。

3.甲方提供的设计任务书。

4.主要标准及法规

(1)《10KV及以下变电所设计规范》 (GB50053-94)

(2)《建筑物防雷设计规范》(2000版) (GB50057-94)

(3)《民用建筑照明设计规范》 (DBJ133-90)

(4)《高层民用建筑设计防火规范》(2001版) (GB50045-95)

(5)《建筑设计防火规范》(2001版) (GBJ 16-87)

(6)《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50016-98)

(7)《低压配电设计规范》 (GB50054-95)

(8)《人民防空地下室设计规范》(2003版) (GB50038-94)

(9)《民用建筑电气设计规范》 (JGJ/T 16-92)

二、设计内容

1. 10KV高压配电系统

2. 10KV/0.4KV变电所及变配电系统

3. 动力配电、照明配电、空调配电

4. 防雷、接地系统

5. 消防报警联动、消防广播及消防电话

6. 人防系统

三、变、配电部分


1.本工程按一级负荷供电。总用电计算容量约5950KW,变压器安装总容量7000KVA。负荷计算参见负荷估算表。

2.电源

双路10KV电源引自A区一期家私商场地下层的10KV开关站。用10KV电缆沿电缆桥架引入至A区变配电所,B区变配电所由A区变配电所沿电缆桥架引来两路10KV电源。

3.变配电所

在一期家私商场地下一层及综合办公楼地下一层各设10KV/0.4KV专用变电所一座。各变电所的变压器容量配置为:

A区变配电所(56000m2) :4台x1250KVA

B区变配电所(24528m2) :2台x1000KVA

B区变电所高压进线柜设负荷开关作进线隔离。

各10KV系统均为单母线运行不设联络,双路高压同时工作;0.4KV系统设母线联络,当一路电源故障时按先断后通的原则,手动投入母联开关,由另一电源继续供欲保证的负荷。计量方式均为高供高计,动力照明不分表;在低压侧设无功集中补偿,补偿后功率因数不小于0.9;各变压器设温度保护作用于报警。

4.各级负荷的供电方式

一级负荷:包括全部的消防负荷、应急照明、变电所所用电、重要弱电机房。均采用双路电源供电,且在末端自动切换。

二级负荷:包括地下室照明、生活水泵、客梯、楼梯及公共走廊照明等。采用双电源供电,在恰当位置自动切换。

三级负荷:包括普通空调、普通办公照明、商场照明、货梯、室外照明等,单电源供电。

5.主要设备选型

高压柜采用SM6型型负荷开关柜,操动机构电源为AC220V,弹簧储能手动+电动操作;变压器为SCB9系列非包封线圈干式变压器;低压柜采用固定分隔柜,配插拔式开关。

四、低压配电系统


全文请进

http://www.shequ.shejis.com/dq_bbs/Dispbbs.asp?ID=308087

kakalu | 2006-12-29 08:12:00 | 显示全部楼层
学习
hbxfluo | 2007-7-3 17:16:00 | 显示全部楼层

学习了,谢谢

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则