一、变频器的简单本地启动
1. 首先确定空开闭合,接触器得电;
2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式
3. 按FAR进入控制盘的参数设置模式
用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04ENTER进入
99.04 电机传动模式 (DTC)
DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)
SCALA 变频器的设定值为频率
选择好模式后按ENTER确认 (取消按ACT返回)
4. ACT回到当前状态
5. REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER确认
6. 按启动键,变频器启动
至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程
如果需要将已显示的实际信号替换显示成**的实际信号,可以按以下步骤进行操作:
1. ACT进入实际信号显示模式;
2. 选择需要改变的参数行,按ENTER进入;
3. 按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组;
(常用的几个显示信号:
01.02 电机的实际转速 SPEED
01.03 传动输出频率的实际值 FREQ
03.20 变频器最后一次故障的代码 LAST FLT
4. ENTER确认并返回实际信号显示模式; (取消直接按ACT
二、上传和下载 如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312操作面板上:
1. 激活可选设备的通讯
确认98.02 COMM.MODULE LINK设定为FIELDBUS
98.07 COMM PROFILE 设定为ABB DRIVES
2. LOC/REM切换到L本地控制状态;
3. FUNC进入功能模式;
4. 按单双箭头键进入UPLOAD功能,ENTER执行上传,完成后自动切换到当前信号显示模式;、
5. 如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态(可以按LOC/REM进行改变)
如何将数据从控制盘下载到传动单元:
1. 将存有上传数据的控制盘连接到传动设备;
2. 确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM选择);
3. FUNC 进入功能模式;
4. 进入DOWNLOAD 下载功能,按ENTER执行下载。
三、PLC与变频器PROFIBUS-DP通讯
为了实现变频器与PLC之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把DP网线安装好。此时需要在本地模式下(按LOC/REM选择)设定和确认以下参数:(按FAR进入参数选择模式,用单双箭头选择,ENTER键进入参数或参数组的设定)
198.02 COMM.MODULE LINK 选择FIELDBUS这一个值,表示RPBA-01通讯摸板被激活;
98.07 COMM PROFILE 选择值为ABB DRIVES,作用是选择传动单元的通讯协议;
210.01 EXT1 STRT/STP/DIR选择值为 COMM.CW 定义外部控制地,用于启动、停机、转向的命令的连接和信号源;
310.02 10.01;
410.03 REF DIRECTION 定义电机的转向
FORWARD 正向
REVERSE 反向
REQUEST 允许用户定义转向(选定此项);
516.01 Run Enable 运行使能
设为 YES
616.04 FAULT RESET SEL 选择故障复位的信号源
选值为COMM.CW(现场总线控制)。如果10.01 10.01已经设定为COMM.CW则此参数自动激活;
711.02 EXT1/EXT2/ SELECT选择控制字的控制源
值为COMM.CW
811.03 EXT REF1 SELECT 选择给定值源
值为COMM.REF
11.04 EXT REF1 MINIMUM 设定电机的最小转速
值为0rpm;
11.05 EXT REF1 MAXIMUM设定电机的最大转速
值为1400rpm
922.01 ACC/DEC SEL选择当前的加减速时间
值为ACC/DEC 1
1022.02 ACCEL TIME1 定义加速时间
值为1.50s
1122.03 STOP FUCTION 定义减速时间 [/size