显示全部楼层
|
阅读模式
通电后按
M
键直到出现
DIAGNOSTS
(诊断)后按向上的键,找到
CONFIGURE DRIVE
(配置调速器),按
M
键进入菜单,找到
CONFIGURE ENABLE
(组态有效),按
M
键进入菜单,将
DISBALE
(不允许)改成
ENABLE
(允许),此时面板灯闪烁,按
E
键退出;按向下的键,找到
NOM MOTOR VOLTS
(电枢电压),按
M
键进入菜单,输入额定电枢电压,按
E
键退出;按向下的键找到
ARMATURE CURRENT
(电枢电流),按
M
键进入菜单,输入额定电枢电流,按
E
键退出;按向下的键找到
FIELD CURRENT
(励磁电流),按
M
键进入菜单,输入额定励磁电流,按
E
键退出;找到
FLD.CTRL MODE
(励磁控制方式),按
M
键进入菜单,把
VOLTAGE CONTROL
(电压控制)改成
CURRENT CONTROL
(电流控制),按
E
键退出;按向下的键找到
SPEED FBK SELECT
(速度反馈选择),按
M
进入菜单,按向上或向下键选择
ARM VOLTS
(电枢电压反馈)、
ANALOG TACH
(测速反馈)或
ENCODER
(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式,然后按
E
退出;按向上键找到
CONFIGURE ENABLE
(组态有效),按
M
键进入,把
ENABLE
(允许)改成
DISABLE
(不允许),此时面板不再闪烁。按
E
一直退到底。
参数保存:按
M
键直到出现
DIAGNOSTS
(诊断)后,按向上的键找到
PARAMETER SAVE
,按
M
进入,然后按向上的键,参数自动保存。按
E
键一直退到底。
*
自动调节步骤(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁,为电机做一次自动调节,夹紧电机的轴,然后在
CURRENT LOOP
(电流环)中,找到
AUTOTUNE
菜单,将
OFF
改为
ON
,然后在
10
秒内启动调速器,调速器的
RUN
灯将闪烁,在这个过程中请不要给停止,完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。接好电机的励磁,启动调速器。
调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速的过程中注册观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。
调速器参数复位:按住面板上面的上下键,然后送上控制电源,参数会自动复位。
SSD590C
直流调速器的一般调试步骤归纳如下
1
.
先根据电机的名牌参数,参照
SSD590
系列使用手册中文说明书第
51~52
页的说明设置好电枢电流、电枢电压、励磁电流、交流或直流反馈,反馈电压的设定值。具体设置方法如下:翻开操作面板的下翻板,可看到有六只
0~9
的拨盘电位器,其中左面
3
只电位器供设置电枢电流用,其权从坐至右排列为:百位、十位、个位;右面
3
只电位器供设置励磁电流用,其权从坐至右排列为:十位、个位、小数点后一位;在六只拨盘电位器的右面有四只拨动小开关,其设置方法如下:
:开关电
枢
电
压(伏)
150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
有一电机的名牌参数为电枢电压
440V
;电枢电流
329A
;励磁电压
180V
;励磁电流
12.5A
;额定转速
1500
转
/
分;所带直流测速电机参数为
2000
转
/110
伏。那六只拨盘电位器的数值从左至右应分别设置为:
3
、
2
、
9
、
1
、
2
、
5
;四只拨动小开关从上至下应分别设置为:
0
、
0
、
1
、
0
或
1
、
1
、
0
、
0
;将安装在面板左下方测速板上的交、直流反馈选择开关打在直流
DC
反馈位置;直流反馈值约为
110÷2000×1500=82.5
伏,于是要将反馈量的百位开关(
0
或
100
)打在
0
位置,将下面的十位拨动开关打在
8
位置(代表
80
),将上面的个位拨动开关打在
3
位置(代表
3
)。
2
.
调速器首次通电时,在将四个操作键(
↑
键、
↓
键、
E
键、
M
键)都按下的情况下,给调速器送控制电源(使调速器的所有参数都恢复到出厂缺损值),此时,调速器液晶屏上行显示:
DIGITAL DC DRIVE
;下行显示:
MENU LEVEL
。