设备第二次启动时保险丝总是烧坏是怎么回事

[复制链接]
发表于 2010-8-26 08:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台设备按下启动按钮运行,但每次运行一小会关机再启动,保险丝总是烧毁(如图所示的1A的保险丝),检查了启动按钮没有问题,线头等处也没有短路,是怎么回事呢,谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-26 11:26:00 | 显示全部楼层
关机的时间有多长啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-26 11:44:00 | 显示全部楼层

回复 2# loveplc 的帖子

也就几秒到十几秒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-26 17:37:00 | 显示全部楼层
因为有个变压器还有个开关电源,可能产生了震荡了,你把5那里接地,开关电源的0V也接地,改变下电路的特性试试!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-28 19:58:00 | 显示全部楼层
你开关电源用的是5a保险丝,虽然是24v输出但我估计了下功率我怀疑你那个一安的保险小了,建议你测量下总电流看看是多少,另外开关电源我记得开启的时候有冲击电流的吧。