PLC控制液体混合的工业流程

[复制链接]
发表于 2010-7-14 17:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图为两种液体的混合装置结构图,SL1,SL2,SL3为液位传感器,液面淹没时接通,两种液体(液体A,液体B)的流入和混合液体的流出分别由电磁阀YV1,YV2,YV3控制,M为搅拌电机。 控制要求如下: 1 初始状态 当装置投入运行时,容器内为放空状态。 2 启动操作 按下启动按钮SB1,装置就开始按规定动作工作。液体A阀门打开,液体流 入容器。当液面到达SL2时,关闭液体A阀门,打开B阀门。当液面到达SL3 时,关闭液体B阀门,搅拌电机开始转动。搅拌电机工作1min后,停止动, 混合液体阀 门打开,开始放出混合液体。当液面下降到SL1时,SL1由接通 变为断开,再经过20s后,容器放空,混合液体阀门YV3关闭,接着开始下 一循环操作。 3 停止操作 按下停止按钮后,要处理完当前循环周期剩余任务后,系统停止在初始状态 PLC设计: 输入点: 输出点: 启动按钮SB1:I0.0 液体A电磁阀YV1:Q0.0 停止按钮SB2:I0.1 液体B电磁阀YV2:Q0.1 液位传感器SL1:I0.2 搅拌电机接触器KM:Q0.2 液位传感器SL2:I0.3 混合液体电磁阀YV3:Q0.3 液位传感器SL3:I0.4 2 根据系统功能要求编写PLC程序: LD I0.0 O M0.0 AN I0.1 = M0.0 LD I0.3 EU = M0.1 LD I0.4 EU = M0.2 LD M0.2 O M0.3 AN T37 = M0.3 TON T37,+600 LD I0.2 ED = M0.4 LD M0.4 O M0.5 TON T38,+200 LD M0.0 A T38 O I0.0 O Q0.0 AN M0.1 = Q0.0 LD M0.1 O Q0.1 AN M0.2 = Q0.1 LD M0.2 O Q0.2 AN T37 = Q0.2 LD T37 O Q0.3 AN T38 = Q0.3
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-15 16:25:00 | 显示全部楼层
请问EU是什么指令?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-16 11:50:00 | 显示全部楼层
简单程序,学习一下哦,谢谢楼主发帖
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-20 09:43:00 | 显示全部楼层

回复 2# mtxmxt1 的帖子

EU是上升沿触发指令,在上升沿产生脉冲!
回复 支持 反对