FX3U能作CC-Link的主站吗?
返回列表
发新帖
FX3U能作CC-Link的主站吗?
[复制链接]
1067
|
5
|
2010-3-20 23:23:00
|
显示全部楼层
|
阅读模式
如题,想问一下,FX3U PLC能作CC-Link的主站吗?谢谢
回复
举报
yhbxnjd
|
2010-3-21 00:13:00
|
显示全部楼层
一些资料上说的很模糊,感觉有些自相矛盾,请大家指点一下
回复
支持
反对
举报
huhu30
|
2010-3-21 02:11:00
|
显示全部楼层
可以的
回复
支持
反对
举报
yhbxnjd
|
2010-3-21 10:59:00
|
显示全部楼层
谢谢三楼 那我想再问一下,FX2N PLC通过FX2N-16CCL-M特殊扩展模块可以作为CC-LINK的主站;那么FX3u怎样才能实现这个目标?它和前者又有什么异同点?因为我看的资料上说,适合作CC-LINK主站的FX系列只列出FX1N、FX2N、FX2NC等,而没有FX3U;而另一些资料只说FX3U可以作主站,但没说方法,很模糊,这是怎么回事。望指点,谢谢!
回复
支持
反对
举报
yhbxnjd
|
2010-3-21 11:00:00
|
显示全部楼层
可以的
huhu30 发表于 2010-3-21 2:11:00
谢谢三楼 那我想再问一下,FX2N PLC通过FX2N-16CCL-M特殊扩展模块可以作为CC-LINK的主站;那么FX3u怎样才能实现这个目标?它和前者又有什么异同点?因为我看的资料上说,适合作CC-LINK主站的FX系列只列出FX1N、FX2N、FX2NC等,而没有FX3U;而另一些资料只说FX3U可以作主站,但没说方法,很模糊,这是怎么回事。望指点,谢谢!
回复
支持
反对
举报
yhbxnjd
|
2010-3-21 13:18:00
|
显示全部楼层
回复 3# huhu30 的帖子
那我想再问一下,FX2N PLC通过FX2N-16CCL-M特殊扩展模块可以作为CC-LINK的主站;那么FX3u怎样才能实现这个目标?它和前者又有什么异同点?因为我看的资料上说,适合作CC-LINK主站的FX系列只列出FX1N、FX2N、FX2NC等,而没有FX3U;而另一些资料只说FX3U可以作主站,但没说方法,很模糊,这是怎么回事。望指点,谢谢!