在程序中的动断触点和继电控制回路里的电气常闭触点有什么不同?
为什么在电气回路里是常闭的触点在程序梯形图却选用动合触点?因为是动合,能流就不能通过,软继电器是不能得电的吧.
举例:
最基本的电机启动回路,SB2为停止按钮,电气回路里是用的常闭点,但在梯形图里用了常开(动合).请高人指点.
举报
如你所说在PLC中用常闭但是在外部一定要用常开来代替停止按钮.
张学问了,顶
长学问了,顶
程序中的常开点不等同与物理的常开点,程序中的常开点表示取物理点的当前状态。
程序中的常闭点不等同与物理的常闭点,程序中的常闭点表示取物理点当前状态相反的状态。
这是不一样的,不能等同,我们实际的接线,电气原理图都是实际的物理元件,但是PLC是虚拟的软软件啊,不能等同啊!
学了,谢谢!
程序的执行根据plc内的i/o状态寄存器的内容,与现场开关的实际状态有时存在不同。如果上图程序中的0001触点被设计成电机起停保护电路中的常闭触点,由于在plc内部,常闭出典是对原来状态的取反,若原为“1”态,则现为“0”态,即断开状态时,就会出现电机不能启动的现象。因此,应尽量将全部输入触点设计成常开触点,上图程序中0001这样的触点就可以设计成常闭的的了。如果输入触点一定要采用常闭形式,这时可将输入触点理解成是输入线圈。线圈得电,其常开触点成为闭合状态,其常闭触点成为断开状态,对应的程序中应该使用常开触点。这样就容易理解plc内部的动作道理了。另外,我也比较认同前面几位学友的说法。
hao
对啊!当外部是常闭点时,程序里面的常开点不就闭合了吗?外部断开,程序里的也就断开了。
此话在理,设计程序的时候一定要考虑安全。
实际上你只要记住,二进制
如果0是断开,1是接通
0+0=0断开
0+1=1接通
1+0=1接通
1+1=10断开
笨办法
张学问了,顶,zhic 基础普及
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页