请教梯形图中的触点状态

[复制链接]
查看8796 | 回复36 | 2006-11-5 13:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

在程序中的动断触点和继电控制回路里的电气常闭触点有什么不同?

为什么在电气回路里是常闭的触点在程序梯形图却选用动合触点?因为是动合,能流就不能通过,软继电器是不能得电的吧.

举例:

最基本的电机启动回路,SB2为停止按钮,电气回路里是用的常闭点,但在梯形图里用了常开(动合).请高人指点.

hlmhlm | 2006-11-15 23:33:00 | 显示全部楼层
plc的输入状态是得电就变化,因此继电控制中常闭点在梯形图里会变成开点。
yxbwhl | 2006-11-16 04:01:00 | 显示全部楼层

如你所说在PLC中用常闭但是在外部一定要用常开来代替停止按钮.

zyljy | 2006-11-18 15:15:00 | 显示全部楼层
停止按钮可以用常开也可以用常闭,用常开时输入继电器用闭点,用常闭时输入继电器用开点,看你的习惯
xjfpgp | 2006-11-26 13:12:00 | 显示全部楼层
应该有一定的规律吧,否则看不懂。
zxfaplc | 2006-11-28 21:31:00 | 显示全部楼层
其实,如果你在实际电工应用中比较熟练的话,用起来就非常轻松.比如:PLC内部用的是I/O常开触点,而相应I/O口外部接的开关是常闭触点的话,则内部常开触点就是闭合的。同样如果外部接的是开关的常开点,则I/O口内部的常开触点的闭合与否真实反映外部开关的开与闭。
wang66 | 2006-11-29 11:40:00 | 显示全部楼层
我想要根据能耗低的原则决定,因为plc内部如果是常闭,就要消耗更多。所以选择常开,但对外部接线选择常闭就可以了。
jonzy | 2006-11-29 18:05:00 | 显示全部楼层

张学问了,顶

[em01]
camp0012 | 2006-12-4 12:12:00 | 显示全部楼层
[em17][em17][em17][em17][em17]
laizi | 2006-12-4 16:54:00 | 显示全部楼层
[em02][em01]

长学问了,顶

pptoo | 2006-12-7 14:46:00 | 显示全部楼层
主要是出于安全的考虑,在梯形图中使用常开触点而在外部按钮中使用常闭触点可以在停止回路出现故障时及时体现问题.
pptoo | 2006-12-7 14:51:00 | 显示全部楼层
主要是出于安全的考虑.这种方式能够及时的体现出停止回路中的故障(比如断线或接触不良等)若在梯形图中使用常闭触点就无法及时反映这种故障.
cjlwu | 2006-12-7 20:06:00 | 显示全部楼层
good
26697581 | 2007-1-4 13:26:00 | 显示全部楼层
[em17]
00XX11 | 2007-1-13 19:24:00 | 显示全部楼层
[em17]
jjkk88 | 2007-1-13 20:46:00 | 显示全部楼层
hh
cool__yu | 2007-1-15 21:44:00 | 显示全部楼层
所以教材上说,输入尽量使用动合触点,更符合传统的继电器逻辑?
wuji589414 | 2007-1-15 22:47:00 | 显示全部楼层
不懂呀!
westlife | 2007-1-17 21:44:00 | 显示全部楼层

程序中的常开点不等同与物理的常开点,程序中的常开点表示取物理点的当前状态。


程序中的常闭点不等同与物理的常闭点,程序中的常闭点表示取物理点当前状态相反的状态。

zsg0010 | 2007-6-10 03:23:00 | 显示全部楼层

这是不一样的,不能等同,我们实际的接线,电气原理图都是实际的物理元件,但是PLC是虚拟的软软件啊,不能等同啊!

FGC536 | 2007-6-10 06:38:00 | 显示全部楼层
WHAT?
yzgzy | 2007-6-22 22:13:00 | 显示全部楼层
搞PLC控制思路要变,PLC里面是得到命令就动作,不论常闭
fulingyun | 2007-6-23 09:38:00 | 显示全部楼层
自己多动手,就明白了
lanxuejun | 2007-8-4 12:42:00 | 显示全部楼层

学了,谢谢!

xingyu0417 | 2007-8-13 01:28:00 | 显示全部楼层

程序的执行根据plc内的i/o状态寄存器的内容,与现场开关的实际状态有时存在不同。如果上图程序中的0001触点被设计成电机起停保护电路中的常闭触点,由于在plc内部,常闭出典是对原来状态的取反,若原为“1”态,则现为“0”态,即断开状态时,就会出现电机不能启动的现象。因此,应尽量将全部输入触点设计成常开触点,上图程序中0001这样的触点就可以设计成常闭的的了。如果输入触点一定要采用常闭形式,这时可将输入触点理解成是输入线圈。线圈得电,其常开触点成为闭合状态,其常闭触点成为断开状态,对应的程序中应该使用常开触点。这样就容易理解plc内部的动作道理了。另外,我也比较认同前面几位学友的说法。

fangmiao | 2007-8-13 08:27:00 | 显示全部楼层

hao

fxl_mu | 2007-11-12 21:13:00 | 显示全部楼层

对啊!当外部是常闭点时,程序里面的常开点不就闭合了吗?外部断开,程序里的也就断开了。

key1302 | 2007-11-14 19:44:00 | 显示全部楼层
以下是引用pptoo在2006-12-7 14:51:00的发言:
主要是出于安全的考虑.这种方式能够及时的体现出停止回路中的故障(比如断线或接触不良等)若在梯形图中使用常闭触点就无法及时反映这种故障.

此话在理,设计程序的时候一定要考虑安全。

实际上你只要记住,二进制

如果0是断开,1是接通

0+0=0断开

0+1=1接通

1+0=1接通

1+1=10断开

笨办法

tanjimin | 2007-11-16 11:41:00 | 显示全部楼层
因为如果停止用常开的话,以后机床用久了会危险的。比如线断了,但机床一样可以启动。但却不能停止!
qtxiaozhu | 2007-11-16 15:43:00 | 显示全部楼层
plc的输入状态是得电就变化的,因此继电控制中常闭点在梯形图里会变成开点。I/O接线图中是开的,梯形图就是闭的,I/O中是闭的,梯形图中还是闭的,一般不会有错误的哦[em07]
ck325 | 2007-12-6 21:00:00 | 显示全部楼层

张学问了,顶,zhic 基础普及

[em01]
lipeng_fei | 2007-12-9 20:40:00 | 显示全部楼层
控制线路的触点和PLC的触点是正反的,控制线路触点是常开,程序里就是常闭,控制线路是常闭,程序里就是常开
yjd20053480 | 2007-12-10 09:05:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zxp_dlu | 2007-12-10 19:52:00 | 显示全部楼层
常闭触点的接法与常开触点相反就可以了。
zjh7878 | 2007-12-11 20:46:00 | 显示全部楼层
PLC DI 点一般都是常开点输入.这是编程的一种规律
lthlycyj | 2009-3-11 21:14:00 | 显示全部楼层
wushang140 | 2009-3-12 15:27:00 | 显示全部楼层
电气回路用的是继电器自锁,所以停止按钮要用常闭点。而PLC用的是多用状态寄存M去开关输出端口Q