1.1.1 向CNB模块发送信息
为使用Message(MSG)指令获取CNB模块的CPU利用率,按照下列步骤组态MSG指令:
?





在该栏:

项目:

键入或选择:


Configuration
(组态)

Message Type(通信类型)

1.2????????? CIP Generic


Service Code(服务代码)

4f


Class name (类别名)

a1


Instance name(实例名称)

8


Attribute name(属性名称)

空白


Source(源)

使用用户自定义的数据类型标签:




数据类型各项:

标签值:


名称:

数据类型:


offset

DINT

0


Size_returned

INT

2



Num. Of Elements(元素数)

6


Destination(目的)

用于储存CNB模块CPU利用率的整型标签(0-99%)


Communication
(通讯)

Path(路径)

1、slot_number(槽号)
1.3????????? 其中:slot_numbe是CNB模块的槽号。
?
?
6-15
1.4????? 导出SRM事件日志至Microsoft? Excel
为了将指定的事件从SRM事件日志