? FX2N型PLC输入侧自带DC24V电源,用于NPN型电眼等传感器的输入,接入NPN型电眼时正极接电源的正极,电眼的负极接电源的负极,信号端接相应输入端。但是,当接PNP型电眼时,似乎无法接入,经研究,我将外部独立直流24伏电源的负极接到PLC的正24伏上,PNP电眼用外部独立电源供电,PLC的COM端悬空,信号端接对应地址,运行良好。.....查看全部