我们单位有个加热炉,炉子的烧火和温度由一个西门子S7300控制,300和一台工控机以dp连接,工控机有个烧火和温度主画面还有温度趋势曲线。
现在工控机出毛病了 主画面现实正常可是温度的趋势曲线记录和历史记录不显示了,提示(没有到数据服务器的连接)。请问大家是怎么回事!!!
工控机是2000的系统 wincc5.1 数据库是Sysbase SQL Anywhere
请问大家怎么解决啊!!
举报
还有,你确定你在WINCC起动项目里把变量存储器勾上了么?
第一,你得确定你的变量被储存在了变量存储器里面了。
第二,你得确定你的曲线画面的设置都对(包括路径,上下限等)。
我水平有限,只能给你这些帮助了。