分布式单相接地故障电脑综合选线装置的技术分析

[复制链接]
查看761 | 回复0 | 2009-8-27 11:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在湖北省电力公司和襄樊供电公司的大力支持下,经过一批长期在电力系统从事发、配电设备安装、检修、试验和运行维护工作的电力工程师、计算机专家和技术人员二十多年的辛勤努力,一种“分布式单相接地故障电脑综合选线装置”在襄樊科能机电设备有限公司研制成功了,并通过了“电力工业电气设备质量检验测试中心”的检验和质量管理体系GB/19001—2000 idt ISO9001:2000的认证,已向国家知识产权局申请了发明实用新型专利技术保护。这种装置在硬件上采用了“分布式”网络结构:由一台工业级电脑CPU和电路模块构成的“主机”,通过一根电缆线——“数据总线”控制多只由CPU和电路模块构成的接地信号采集“分支器”,再经过若干台“母线式零序电流互感器”从高压输电线路中感应出多种电流信号;在软件上综合采用了“首半波”、“无功功率方向”、“谐波电流的大小方向”和“小波波形分析”等多种方法和原理,根据“模糊理论”加权算法编制的专用计算机程序软件进行数据采集、运算、分析和控制,使装置的选线准确率达到了100%;近三年来已在很多电力公司的变电站(所)中进行了安装使用,对数千次接地故障进行了选线,结果与实际故障线路相符合。彻底解决了发电厂、变电站(所)、开关站(所)等3—66KV中压配电网络中小接地电流系统单相接地故障保护选线的世界性难题。 一、主要功能是: 1、采用宽大液晶屏幕中文显示信息内容,待机界面显示日历、时钟; 2、一套装置可同时对二个电压等级、四段母线上发生的4条接地故障线路进行选线; 3、一台主机可同时监测90条线路或设备,显示故障接地线路的实际编号; 4、可同时识别、分别显示四段母线的接地相别:A、B、C; 5、记录故障的开始和持续时间; 6、故障音响报警; 7、多种通讯方式实现信息上传; 8、可长期保存记忆128次故障信息; 9、可设定时间限制对故障线路的高压开关控制跳闸; 10、可自动和手动打印故障信息记录; 二、主要技术性能指标 1、选线速度:判断识别接地故障线路用时小于0.1秒; 2、选线准确率:100% ; 3、灵敏度:分支器采集可分辨的最小信号电流0.01mA; 4、主机工作电源:AC/DC 220V±10%,静态功耗小于3W; 5、分支器工作电源:6.5—12V,功耗0.3—0.5W/只; 6、工作环境:空气温度—10℃— +50℃,相对湿度90% ; 7、所有技术指标均达到或超过DL/T 872—2004标准。 2009--2--18
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则