请教大家西门子200的4-20MA信号怎么转换?

[复制链接]
发表于 2009-8-11 15:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

我现在这个程序用到了西门子s7-200的EM231模块,输入是4-20mA信号。可是如果外接一个压力变送器,如何在程序中进行量程转换呢?请高手指点,最好有公式。可以举例这个压力变送器的量程为0-6000Pa

万分感激!

回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-11 22:38:00 | 显示全部楼层

西门子的量程数据是0--27648,你把这个数据对应转换就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-12 11:17:00 | 显示全部楼层

可是我在网上看到一篇文章,是这样的:

电压测量   

注意: 如果你使用一个4-20mA 传感器 测量值必须通过编程进行相应的转换.   

输入转换: X=\"32000\" *(AIWx 6400) /(32000 6400)  

输出转换: Y=\"计算值\"*(32000 6400)/32000 + 6400

照这样看的话,这个文章说到的量程是0-32000,转换成4-20mA就是6400-32000.

为什么大家说的不一样啊?晕死了

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-12 13:51:00 | 显示全部楼层
西门子有一个现成的转换子程序,调用那个子程序就可以了.很方便.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-15 12:57:00 | 显示全部楼层

西门子的量程数据是0--27648,可以自己做算式啊

也可以用库程序的

其实就是你自己做个数学算式

回复 支持 反对

使用道具 举报