|||
描述:
当输入端开路且连接了零电势测量变送器时,可能会稍稍超过共模电压值。因此,必须对隔离 4 线测量变送器、零电势电压传感器以及隔离热电偶采取如下措施:
· M- 输入端必须连接到模块地
· MANA 也必须接地
· 将没用到的 COMP+ 端接地
注意事项:
如果没有采取这些措施,正常工作的测量变送器的测量值也有可能出现坏值。
通道组输入端的处理:
· 如果通道组的两个输入端都没有使用,请将测量范围模块插入“D”设置。
· 如果通道组有一个输入端没有使用:
o 请参阅 4-20mA 测量范围手册里的说明书。
短接电压/热电偶测量范围的开路输入端(将 M+ 和 M- 连接在一起)并将其接地。
当给模拟输入通道接线时必须遵守几个方面,特别是接地侧。以下以不同的测量传感器(MT)及其接线方法为例进行说明:
· 电流测量,混合有源(4线MT)和无源(2线)测量传感器。
· 电压测量,热电偶
· 热电阻,电阻
· 隔离和非隔离测量传感器
对于带和不带Mana (模拟测量电路的参考电压) 的模块的接线是有区别的:
1. 带Mana的模块的连接:SM 331-7KF02
2. 不带Mana的模块的连接:SM 331-1KF01
注意事项:
· 对于允许的共模电压UCM = 1……8V,带隔离的测量传感器必须与M或Mana连接(见以上样例连接)。
此方法适合模块用于CPU机架和ET200M中。
模拟量抗干扰接线经验1、说起S7-300系列I/O模块,特别是ET200M中的SM331-7KB02/-7KF02等AI模块,相信很多人都遇见过共模干扰电压(Ucm)超限出现上/下溢出,而不能正常使用;特别是4线制仪表或传感器信号最易出现这种故障现象。
2、为应对这种共模干扰电压(Ucm)现象,相信大家都是外加AI信号隔离模块解决。但这种方案同时也增加了硬件成本开销、控制柜体布局容量、硬件安装调试时间,以及设备故障点等诸多问题。
3、当然,一些系统集成商将增加AI信号隔离模块的方案,作为项目成本开销并向用户追加投入费用的依据。
4、众所周知,在SIENENS的S7-300系列4~20mADC测量范围手册说明书里,有很大篇幅讲解关于2线或 4线制仪表、隔离与非隔离模块、I/U/RTD/TC等信号抑制共模干扰电压(Ucm)接线的推荐方案。
5、简单的说,SIENENS的S7-300系列4~20mADC测量范围手册说明书中,对抑制共模干扰电压(Ucm)接线的处理方法如下:
(1)每个通道的M- 输入端必须连接到模块地。
(2)Mana端也必须接地。
(3)再将Mana端与每个通道的M- 输入端短接线。
(4)将未用到的COMP+端接地。
6、个人在现场遇见过几次这种干扰现象,都以SIENENS推荐的接线方案处理好,并且还按此方案成功指导过其他同事类似的问题处理。