变频器的电抗器问题
已有 876 次阅读
2012-6-11 12:00
|
个人分类:
经验
|
系统分类:
经验
|
变频器
,
电抗器
2012年6月3号 去现场 ATV61的变频器加了个直流电抗器,频率上升到35KHZ时电抗器就兹兹的震动并且响声不小,以为是变频器
设置问题,检查了一遍没事,排除,以为是电抗器里面的问题,打400问了,根据现场及400反应,判断就是电抗器里面问题,便申请了施耐
德售后。杯具这就产生了,售后的人去了,发现原来是电抗器上面的螺丝松了,因电抗器运行时本身就有震动,当电流达到一定程度后,便
开始发出响声。
有了这次教训,希望自己以后不要犯这样低级的错误,也给大家提个醒。