注册哦
登录
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
返回首页
福大12984石呈成的个人空间
http://bbs.plcjs.com/?204874
[收藏]
[复制]
[分享]
[RSS]
空间首页
记录
日志
相册
主题
分享
个人资料
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
我的空间
好友
帖子
收藏
道具
勋章
任务
日志
变频器的电抗器问题
已有 885 次阅读
2012-6-11 12:00
|
个人分类:
经验
|
系统分类:
经验
|
变频器
,
电抗器
2012年6月3号 去现场 ATV61的变频器加了个直流电抗器,频率上升到35KHZ时电抗器就兹兹的震动并且响声不小,以为是变频器
设置问题,检查了一遍没事,排除,以为是电抗器里面的问题,打400问了,根据现场及400反应,判断就是电抗器里面问题,便申请了施耐
德售后。杯具这就产生了,售后的人去了,发现原来是电抗器上面的螺丝松了,因电抗器运行时本身就有震动,当电流达到一定程度后,便
开始发出响声。
有了这次教训,希望自己以后不要犯这样低级的错误,也给大家提个醒。
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
收藏
分享
邀请
举报
评论 (
0
个评论)
您需要登录后才可以评论
登录
|
注册哦
评论
福大12984石呈成
加为好友
打个招呼
发送消息